Thread Content
Buharın, atılması gereken yoğuşmuş sudan önce su tahliye valfine girmesi ve bunun sonucunda valfin zorla kapanması, ardından gelen yoğuşmuş suyun dışarı atılamamasına neden olur; bu duruma “buhar kilidi” denir. Buhar kilidi, sadece ekipmanın içinde su birikmesine ve böylece üretim verimliliğinin düşmesine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda genellikle su çekiç etkisine de yol açarak ciddi güvenlik sorunlarına sebep olur. Aynı zamanda, buhar kilidi ısıtma sıcaklığının dengesiz olmasına neden olarak ürün kalitesini etkiler ve hatta ürünün tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açabilir. Peki, buhar kilidi ne durumlarda oluşur? Yılların deneyimi ve ilgili bilgilere dayanarak, Fred sıkça meydana gelen birkaç buhar kilidi durumunu özetledi. 1) Hidrofobik valf dikey bir borunun üst kısmına monte edildiğinde, görevi yoğuşmuş suyu dışarı atarken buhar sızıntısını engellemektir. Hidrostatik valfin girişinde yoğuşmuş su ile buharın basıncı aynı olduğundan ve buharın yoğunluğu sudan daha düşük olduğundan, eğer bir yükseltme borusu varsa buhar yüksek noktalara çıkarak hidrostatik valfe ulaşır ve bunun sonucunda valf kapanır; böylece bir buhar kilidi oluşur. 2) Su tahliye vanası, buhar kullanan ekipmanlardan oldukça uzak bir konuma monte edildiğinde, vananın önündeki dar borularda büyük miktarda yoğuşmuş su birikse bile, hafif olan buhar, yoğuşmuş suyun üstündeki aralıklardan su tahliye vanasına girerek onun kapanmasına ve böylece bir buhar kilidinin oluşmasına neden olur. 3) Su itici valfin giriş borusu, su itici valfe yukarı doğru eğik bir şekilde bağlandığında bu durum, su itici valfin önünde bir kaldırma borusu bulunan uygulama alanlarına benzer. 4) Hidrofobik valfin giriş borusu aşağı doğru kıvrıldığında buharın yoğunluğu yoğuşmuş suyun yoğunluğundan düşüktür; hafif olan buhar, yoğuşmuş suyun üstündeki aralıklardan buhar hidrofobik valfine girer ve alçalan boru da bunu kolaylaştırır. 5) Kondens suyu sifon hattı aracılığıyla hidrostatik valfin drenaj bölümüne girdiğinde, silindirin alt kısmındaki kondens suyunun seviyesi sifon hattının ucunun altına düştüğünde buhar sifon hattına ve hidrostatik valfe girer; bu da hidrostatik valfin kapanmasına ve buhar kilidinin oluşmasına neden olur. Ayrıca, sifon hortumu buhar aracılığıyla yoğuşmuş suya sokulduğundan, aslında bir ısıtma kılıfı görevi görür; emilen yoğuşmuş su çevresindeki buhar tarafından tekrar ısıtılarak buhara dönüşebilir ve bu da buhar kilidini daha da kötüleştirir. Buhar kilidi meydana geldiğinde, yoğuşma suyu dışarı atılamaz; silindirdeki su miktarı giderek artar ve kurutma verimliliği düşer. Aynı zamanda, silindirin toplam ağırlığının artması nedeniyle gerekli sürüş gücü de artar. Daha da ciddi olanı, silindirdeki su seviyesi orta çizginin üzerine çıktığında, aşırı mekanik yük nedeniyle ekipman hasar görebilir. (Bu makale ilk olarak “Fured Buhar Enerji Tasarrufu”nda yayımlandı.)
“Fured Buhar Enerji Tasarrufu” WeChat resmi hesabına veya şirketin web sitesindeki paylaşım merkezine giderek “Buhar Kilidini Gerçekten Anlıyor musunuz?” başlıklı içeriği bulabilirsiniz 》Bu makale.
Çok şey öğrendim, acaba yukarıdaki sorunları iyi bir şekilde çözebilecek bir hidrofobik valf bağlantı yöntemi var mı?