Thread Content
Önemli tehlike kaynaklarından olan metanol depolama alanları için yeni kesme vanaları gerekiyor; ayrıca kablolar, ölçüm havağı gibi şeyler de gerekiyor. Bu ürünlerin patlamaya karşı dayanıklılık seviyeleri veya güvenlik gereklilikleri konusunda herhangi bir düzenleme var mı?
Göstergelerin patlamaya karşı dayanıklı olup olmaması, önceden yapılan patlamaya karşı koruma bölgelerinin belirlenmesine bağlıdır. Önemli tehlike kaynakları için **Güvenlik Denetim Kurumu, SIS sistemi kullanılmasını zorunlu kılmaktadır; bu durumda HAZOP analizi yapılır -> SRS hazırlanır -> SIS üreticisi SIL hesaplaması gerçekleştirir
Daha önce tank bölgesinde kontrol vanası yoktu, sadece bir radar seviye göstergesi vardı ve kablolar boru içinden geçiriliyordu. Şimdi kesme vanası eklenmesi gerekiyor; ayrıca fiberglas kablo rafları ve 2*1.5 ölçülerinde, 220V gerilimli ekranlı kablolar kullanılacak. Bunların güvenlik gereksinimlerini karşılayıp karşılamayacağı bilinmiyor
Neden 220? Bizim birimimizde hepsi 24V
Elektrik valflerimiz 220 volt için tasarlanmıştır
Elektrikli valf konusunda, patlamaya karşı koruma bölgenizin 0 bölge, 1 bölge mi yoksa 2 bölge mi olduğuna bakın; bölge sınıflandırmasına göre elektrikli valfi seçin. Eğer 0 bölgeyse 220V kullanmak sorun yaratır. Bağlantı için bkz.: http://baike.baidu.com/link?url=y-ilPnfn8m6_IMiEQ_3n6lEEE33gnB74DZnMXq5BxoNiosmBxBO-djEc_GNO-YQBio0J1MSEce4-t3Df-MyVrJUzM6iuIm5t-RdNulCBMrAMNyZ-LepliFu1U6YG4Ooc Kablo söz konusu olduğunda, patlamaya dayanıklı bağlantı parçası sıkıldıktan sonra patlamaya dayanıklı kasa içine gaz sızmıyorsa her şey yolundadır
Seviye, IIAT2 seviyesinden büyük veya eşit olmalıdır