Thread Content
دباؤ والے آلات میں سیفٹی والو کے آگے اور پیچھے کٹ آف والو لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ایسا نہ کیا جائے، تو سیفٹی والو کی مرمت کے دوران کیا کیا جائے گا؟
بعض دباؤ والے آلات میں، سیفٹی والو براہِ راست آلے سے جڑا ہوتا ہے، اور اس کے درمیان کوئی شٹ آف والو نہیں ہوتا۔ سیفٹی والو کی سالانہ جانچ کے دوران، عموماً پیداوار بند کرکے ہی اس کی مرمت کی جاتی ہے؛ اس کے لئے ذخیرہ کردہ مادہ کو خالی کردیا جاتا ہے یا دباؤ کو معمول کی سطح تک کم کردیا جاتا ہے۔
دباؤ والے ذخیرہ کرنے والے آلات سے متعلق قواعد کے مطابق، سیفٹی والو کے آگے یا پیچھے کسی قسم کے والو نصب کرنے کی اجازت نہیں ہے؛ اگر ایسا کیا گیا تو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ آف لائن حالت میں اسے رزرو رکھا جائے؛ جب چیک کرنے کی مدت قریب آ جاتی ہے، یا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، تو اسے باہر نکال کر چیک کیا جاتا ہے، یا پھر اسے بند کرکے مرمت کی جاتی ہے، یا پھر اس کی جگہ دوسرا آلہ استعمال کیا ——اگر سیکیورٹی آلات میں کوئی خرابی ہو، تو ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ، کم دباؤ والے سیفٹی والوز میں، جب یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو اکثر وہ اپنی جگہ پر واپس نہیں آتے، یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے۔
دو سیفٹی والوز نصب کیے جا سکتے ہیں، ایک آن لائن، اور دوسرا آف لائن۔ سیفٹی والو سے پہلے موجود شٹ آف والو کو کھلا یا بند حالت میں رکھا جاتا ہے۔
اب ہمیشہ دو والو استعمال کئے جاتے ہیں؛ سامنے اور پیچھے بندش کے لئے الگ الگ والو ہوتے ہیں، نیز ایک معاون لائن بھی
سیفٹی والوز کی آن لائن جانچ کی جا سکتی ہے، اس کے لئے خصوصی جانچ ادارے سے رابطہ کرکے درخواست دینا کافی ہے۔
قاعدے کے مطابق، سیفٹی والو کے آگے یا پیچھے ہینڈ والو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن عموماً سیفٹی والو کے آگے ہینڈ والو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کھلا رہے۔ سیفٹی والو کے پیچھے تو صرف خالی نکاسی کا راستہ ہوتا ہے، وہاں ہینڈ والو نہیں لگایا جاتا۔
کیا معیارات میں ایسی کوئی شرط موجود ہے؟ میں نے ابھی تک توجہ نہیں دی، کیا اس کی تصویر لی جا سکتی ہے؟
سیفٹی والو، سیفٹی والو… اس کے آگے ایک والو لگانے کے باوجود بھی اسے سیفٹی والو ہی کہا جاتا ہے۔ آلے اور سیفٹی والو کے درمیان کوئی والو نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا سیفٹی والو ہر روز کام کرتا رہتا ہے، اگر سیفٹی والو مسلسل کام کرتا رہے، تو اس کی وجہ آپ کے آپریشنل سسٹم میں ہی ہوگی؛ سیفٹی والو سے متعلق کوئی مسئلہ تلاش نہ کریں۔ سیفٹی والو کے بارے میں تو حفاظتی شعبے میں ریکارڈ موجود ہوتا ہے، یہ ایسی چیز نہیں کہ جسے آپ خود ہی ٹھیک کر سکیں۔ حفاظت کی مدت بھی مخصوص ہوتی ہے، مقررہ وقت پر حفاظتی شعبہ خود ہی آپ سے رابطہ کرے گا۔ اسے تبدیل کیا جاسکتا ہے، جب یا تو سسٹم میں بہت زیادہ دباؤ پیدا ہو جائے اور سیفٹی والو کام نہ کرے، یا پھر معمول کے دباؤ پر بھی سیفٹی والو کام کرنا بند کر دے۔