ہونی ڈی سی ایس

2016-11-28View Original

Thread Content

ہونی EPKS C300 DCS کنٹرول سسٹم میں، آپریشن اسٹیشن پر الارم سسٹم کو کس طرح سیٹ کیا جاتا ہے؟ کیا صرف اسپیکر کو منسلک کرنے سے ہی کام ہو جاتا ہے؟ جو لوگ اس سسٹم کا استعمال کر چکے ہیں، براہِ کرم مشورہ دیں، شکریہ!
Reply #22016-11-30
ترتیبات مکمل ہو گئیں، لیکن آواز مسلسل کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تصدیق کا انتظار کرتے ہی آواز غائب ہو گئی۔ اور کون سی ترتیبات ہیں جن کے ذریعہ آواز مسلسل برقرار رہ سکتی ہے، یہاں تک کہ تصدیق ہو جائے
Reply #32016-12-02
آواز کی فائلوں کو اسٹیشن میں ترتیب دینے کی ضرورت ہے؛ اگر سیف ویو استعمال کیا جاتا ہے، تو STN فائلوں کو الگ سے ترتیب دینا ضروری ہے۔ PKS سسٹم کی ڈیفالٹ ترتیبات کے مطابق، الارم بجنے پر آواز 15 سیکنڈ تک سنائی دیتی ہے، جب دوبارہ الارم بجتا ہے تو آواز 60 سیکنڈ تک سنائی دیتی ہے۔ لہذا الارم کی آواز مسلسل نہیں رہتی؛ اگر آواز مسلسل سنائی دیتی رہتی، تو متعدد الارموں کی وجہ سے حالات پیچیدہ ہو جاتے۔ الارمز کی ترتیبات کو کنٹرول اسٹوڈیو میں کیا جاسکتا ہے؛ اگر اختیارات موجود ہوں، تو اسے اسٹیشن پر بھی انجام دیا جاسکتا ہے۔ اسٹیشن – کنفیگر کریں – الارم اور واقعات کا انتظام – الارمز۔ “الارم پروسیسنگ” پر کلک کریں؛ یہاں آپ اپنی پسند کے مطابق الارم کا وقت مقرر کر سکتے ہیں۔
Reply #42016-12-02
@پانچویں منزل۔ بہت تفصیل سے بتایا گیا، بس ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ جلدی سے جواب دینا بہتر ہوگا۔ شکریہ! ایک اور سوال پوچھنا ہے۔ آپریٹر اکاؤنٹ سے لاگ ان کرنے پر، ماؤس کے پوائنٹر کی شکل کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ سیٹنگز براہِ راست اسٹیشن پر ہی موجود ہیں، اس لیے میں ون7 سسٹم کے انٹرفیس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن آپریٹرز کو بڑا ماؤس پوائنٹر چاہیے، میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا، اب کیا کروں؟ اور نہ ہی میں انہیں “experionadmin” اکاؤنٹ دے سکتا ہوں۔
Reply #52016-12-03
جہاں تک میری معلومات ہے، اس کے لئے کنٹرول پینل میں، ماؤس سیکشن کے تحت ماؤس کی نشانی کی شکل اور سائز کو ترتیب دینا ضروری ہے۔ لیکن جب ایسا کیا جاتا ہے، تو کیا ماؤس خود بخود لاگ ان ہو جاتا ہے، اور آپ کی طرف سے کی گئی تبدیلیاں باقی نہیں رہتیں؟
Reply #62016-12-04
یہ ایسے ہی سیٹ کیا جانا چاہیے، لیکن میرا اکاؤنٹ “OPER” صارف کے تحت ہے؛ اس لیے میں WIN7 سسٹم کی سکرین تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی کنٹرول پینل کی ترتیبات کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ لاگ ان کرتے ہی فوراً STATION سے منسلک ہو جاتا ہے، اسے کیسے تبدیل کیا جائے؟
Reply #72016-12-08
پہلے آپ oper کی سیکیورٹی ختم کر دیں، تاکہ oper ونڈوز میں داخل ہو سکے۔ پھر ونڈوز میں لاگ ان ہوکر کرسر کی ترتیبات کو تبدیل کریں، اور اس کے بعد دوبارہ oper کی سیکیورٹی کو فعال کر دیں۔
Reply #82016-12-09
کیا آپ تفصیل سے بتا سکتے ہیں؟ اسے کیسے منسوخ کیا جائے؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.