ہیٹ ایکسچینج ٹیوبوں میں زنگ لگنے کے خطرے کو کیوں نظرانداز کیا جاتا ہے؟
Reply #22016-12-02
حرارت کی منتقلی کے عناصر میں، موٹائی کا اثر عملِ حرارتی منتقلی پر پڑتا ہے۔ حرارتی تبادلہ کرنے والی ٹیوبیں نازک اجزاء ہیں، انہیں تبدیل کیا جاسکتا ہے؛ لہذا زنگ لگنے کے خطرے کو مدِ نظر نہیں رکھا جاتا۔
Reply #32016-12-02
۱۔ ““ہیٹ ایکسچینجرز میں زنگ لگنے کے خطرے کو نظرانداز کیا جاتا ہے“ – یہ بالکل غلط بیان ہے۔ ; 2۔ کیا کوروزن کے لئے کوئی حد مقرر کی جائے یا نہیں، یہ فیصلہ مالک ہی کرے گا۔ ; ۳۔ اگر میڈیم میں خوردگی کی علامات موجود ہوں، تو ڈیزائنر کو مالک کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔
Reply #42016-12-02
اس میں کچھ زائد حصہ ہونا چاہیے؛ مثلاً، 25 کلوگرام/سم2 دباؤ والی، 25 ملی میٹر قطر والی 20 نمبر کی اسٹیل سے بنی ہیٹ ایکسچینج ٹیوب کی دیوار کی موٹائی تقریباً 0.3 ملی میٹر ہی ہوتی ہے۔ عام حالات میں 2.5 ملی میٹر موٹائی والی ٹیوب ہی استعمال کی جاتی ہے، یعنی کم از کم 2 ملی میٹر کا زائد حصہ ضرور ہونا چاہیے۔
Reply #52016-12-02
حرارت منتقل کرنے والی ٹیوبیں ایسے پرزے ہیں جنہیں تبدیل کیا جاسکتا ہے؛ زیادہ سطحی خوردگی کی وجہ سے حرارت منتقل کرنے کی کارکردگی متاثر ہوسک
Reply #62016-12-02
میں نے تو اس پر واقعی توجہ ہی نہیں دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اسے کس معیار کے تحت دیکھا؟
Reply #72016-12-02
GB/T151-2014 میں دفعہ 4.4.5.4 کا حصہ e)۔
Reply #82016-12-02
1۔ حرارت منتقل کرنے والی ٹیوبوں کا استعمال بنیادی طور پر حرارت کی منتقلی کے لئے کیا جاتا ہے۔ اگر زنگ لگنے کے خطرے کو مدِ نظر رکھا جائے، تو ٹیوب کی دیواریں بہت موٹی ہونے سے حرارت کی منتقلی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس سے حرارت منتقل کرنے کی کارکردگی 2۔ حرارت کی منتقلی کے لئے استعمال ہونے والی پائپوں کا انتخاب، ڈیزائن کے آغاز میں ہی مادہ کی خوردگی کی صلاحیت کو مدِ نظر رکھ کر کیا جاتا ہے؛ لہذا مواد کا انتخاب بہت اہم ہے۔ 3- ہیٹ ایکسچینجرز کی تعمیر میں، عموماً ہیٹ ایکسچینج ٹیوبوں کی مضبوطی کی بنیاد پر دیوار کی موٹائی کا تعین نہیں کیا جاتا۔ مثلاً، حساب کے لحاظ سے دیوار کی موٹائی 0.5 ملی میٹر ہو سکتی ہے، لیکن عملی طور پر استعمال کی جانے والی دیوار کی موٹائی اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔
Reply #92016-12-03
اس پوسٹ کو آخری بار wiseboy نے 3 دسمبر 2016، وقت: 08:17 پر ترمیم کیا۔ “حرارت منتقل کرنے والی ٹیوبوں کا انتخاب، ڈیزائن کے آغاز ہی میں مادہ کی خوردگی کو مدِ نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔“ یعنی، اس بات کو ضرور مدِ نظر رکھا گیا ہے! اور، مواد کا انتخاب بھی ڈیزائن کرتے وقت مدِ نظر رکھا جاتا ہے! پروڈیوسر کو خود سے دیوار کی موٹائی یا مواد تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.