اگر انسینیٹر میں داخل ہونے والی ایندھن کی گیس کے دباؤ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

2016-12-02View Original

Thread Content

انسینریٹر میں داخل ہونے والی ایندھن کی گیس کا دباؤ اپ اسٹریم ڈیوائس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھٹی کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ کیا کوئی اچھا طریقہ ہے؟ ایندھن کی گیس کے بہاؤ اور دباؤ کو کنٹرول والو کے ساتھ سیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اتار چڑھاؤ رہے گا۔
Reply #22016-12-02
ایندھن کی گیس بھٹی میں داخل ہونے سے پہلے ایندھن کی گیس کا ٹینک ہونا چاہیے۔ بڑے اپ اسٹریم اتار چڑھاو کی صورت میں، اسے دستی کنٹرول میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور ایڈجسٹمنٹ پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے۔ درحقیقت، بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپ اسٹریم ڈیوائسز سے رابطہ کریں اور ان سے فیول گیس پریشر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہیں۔ یہ بنیادی طریقہ ہے۔
Reply #32016-12-02
کنٹرول والو کے پی آئی ڈی کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آیا یہ بہتر ہوسکتا ہے۔
Reply #42016-12-03
کیا بفر ٹینک لگانا ممکن ہے؟
Reply #52016-12-03
اسے پیچیدہ طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے (جیسے کنٹرول لوپ اور حساب کتاب کے طریقہ کار کو بہتر بنانا)، یا اسے آسان طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔
Reply #62016-12-03
بات صرف منبع سے شروع کرنی ہے۔ سر درد، سر درد، اور پاؤں کا علاج نہ کریں.
Reply #72016-12-13
جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، بفر ٹینک کے قیام پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بفر ٹینک میں ریگولیٹنگ والو اور بفر ٹینک سے باہر ریگولیٹنگ والو سیٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بہتر ہو گا کہ متعلقہ آلات کے ذرائع ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.