معیارات کنٹرول ادارہ کی جانب سے “بوائلرز میں توانائی کی بچت سے متعلق تکنیکی نگرانی کے ضوابط” کے پہلے ترمیمی نوٹیفکیشن کا اجراء (2016ء، نمبر 113)

2016-12-06View Original

Thread Content

خصوصی آلات کی حفاظت سے متعلق تکنیکی معیارات پر عمل درآمد کی بنیاد پر، معیارات کی نگرانی کی وزارت نے “بوائلرز کی توانائی کی بچت سے متعلق نگرانی اور انتظامی ضوابط” (TSG G0002-2010) کے کچھ حصوں میں ترمیم کی ہے، اور اب ان ترمیمات کو منظور کرکے نافذ کیا گیا ہے۔ مشمولات: منسلک دستاویز “بوائلرز میں توانائی کی بچت سے متعلق نگرانی اور انتظامی ضوابط” (TSGG0002-2010) کا پہلا ترمیمی نوٹ (2010ء کے اگست میں شائع ہونے والے پہلے ورژن میں ترمیمات)۔ منسلک A کو درج ذیل طور پر تبدیل کیا گیا ہے:
منسلک A: صنعتی بوائلرز کی حرارتی کارکردگی سے متعلق اشاریے
A1: کوئلے سے چلنے والے صنعتی بوائلرز کی معیاری کارکردگی سے متعلق اشاریے
A1.1: پرتدار طریقے سے جلنے والے بوائلرز کی معیاری کارکردگی سے متعلق اہداف اور حدود، جن کی تفصیلات جدول A-1 میں درج ہیں۔ جدول A-1: پرتدار قسم کے بوائلرز کی معیاری کارکردگی کے تحت حرارتی کارکردگی کے اہداف اور حدود
**ایندھن کی اقسام، ایندھن کی کم سطحی حرارتی قیمت Qnet.v.ar (کیلوجول/کلوگرام)**، بوائلر کی معیاری بخار پیدا کرنے کی صلاحیت (D، ٹن/گھنٹہ) یا معیاری حرارتی طاقت (Q، میگاواٹ)۔
D ≤ 20 یا Q ≤ 14؛ D > 20 یا Q > 14۔
بوائلر کی حرارتی کارکردگی (%): اہداف، حدود۔
**لوہے والا کوئلہ II**: 17700 ≤ Qnet.v.ar ≤ 21000؛ 8580، 8681۔
**لوہے والا کوئلہ III**: Qnet.v.ar > 21000؛ 8782، 8984۔
**بھورا کوئلہ**: Qnet.v.ar ≥ 11500؛ 8580، 8782۔
**نوٹ A-1**: جن بوائلروں میں کیٹگری I کا لوہے والا کوئلہ، کم معیاری کوئلہ یا بغیر دھویں والا کوئلہ استعمال ہوتا ہے، ان کی حرارتی کارکردگی کے اشاریے جدول A-1 میں درج کیٹگری II کے لوہے والے کوئلے کے اشاریوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ نوٹ A-2: مختلف قسم کے ایندھنوں کی خشک، بغیر راکھ والی بنیاد پر حاصل ہونے والی بخاراتی مقدار (Vdaf) کی حدود؛ لوہے کے کوئلے کے لئے، Vdaf > 20%۔ ; کم معیار کا کوئلہ، 10% < Vdaf ≤ 20% ; دوسری قسم کا بغیر دھوئیں والا کوئلہ، Vdaf < 6.5% ; کیٹگری III کا بغیر دھوئیں والا کوئلہ، 6.5% ≤ Vdaf ≤ 10% ; براؤن کوئلہ، Vdaf > 37% (باقی تفصیلات بھی اسی طرح)۔ A1.2 فلوئیڈائزڈ بیڈ کمبسشن بوائلرز سے متعلق، معیاری حالات میں ان بوائلروں کی حرارتی کارکردگی سے متعلق ہدفی اور محدودیتی اقدار جدول A-2 میں درج ہیں۔ جدول A-2: فلوئیڈائزڈ بیڈ کمبسشن بوائلرز کی معیاری کارکردگی کے تحت حرارتی کارکردگی کے اہداف اور حدود
ایندھن، قسم، ایندھن کی کم سطحی حرارتی قیمت Qnet.v.ar (کیلوجول/کلوگرام)، بوائلر کی حرارتی کارکردگی (%): اہداف، حدود
بھورا کوئلہ: I – 14400 ≤ Qnet.v.ar < 17700؛ 8782
II – 17700 ≤ Qnet.v.ar ≤ 21000؛ 9186
III – Qnet.v.ar > 21000؛ 9288
بھورا کوئلہ: Qnet.v.ar ≥ 11500؛ 9186
نوٹ A-3: جن بوائلرز میں کم معیاری کوئلہ یا بغیر دھویں والا کوئلہ استعمال ہوتا ہے، ان کی حرارتی کارکردگی کے اشاریے جدول A-2 میں درج بھورے کوئلے کے اشاریوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ نوٹ A-4: کم معیار والے کوئلے (جس کا بنیادی جزو کوئلے کا فضلہ ہے، اور اس کی حرارتی قیمت Qnet.v.ar40% ہے) کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنے والے بوائلروں کی حرارتی کارکردگی کے اشاریوں کے لحاظ سے، اس کی حد کو بوائلر کی ڈیزائن کردہ حرارتی کارکردگی کے برابر ہونا چاہیے؛ جبکہ ہدفی قیمتیں جدول A-2 میں درج AI کوئلے کی حرارتی کارکردگی کے ہدفی اعداد و شمار کے مطابق ہونی چاہیے۔ A1.3 بوائلرز کی مصنوعات: بوائلرز کی مصنوعات کے لئے، مقررہ کارکردگی کی حالتوں میں حرارتی کارکردگی کے اہداف اور حدود کی تفصیلات جدول A-3 میں دی گئی ہیں۔ جدول A-3: چیمبر فائرنگ (کوئلے کے پاؤڈر) والے بوائلروں کی مطلوبہ اور حدودی حرارتی کارکردگی کی قیمتیں
ایندھن، قسم، ایندھن کی کم سے کم حرارتی قیمت Qnet.v.ar (کیلوجول/کلوگرام)، بوائلر کی حرارتی کارکردگی (%): مطلوبہ قیمت، حدودی قیمت۔ کوئلے کی صورت میں، اصل لیبارٹری ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق یہ قیمت 9288 ہے۔
نوٹ A-5: جن بوائلروں میں واٹر کوئل سلپ کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ان کی حرارتی کارکردگی کی حدودی قیمت، بوائلر کی ڈیزائن کردہ حرارتی کارکردگی کے برابر ہونی چاہیے؛ جبکہ مطلوبہ قیمت جدول A-3 میں درج مطلوبہ حرارتی کارکردگی کی قیمتوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ A2: مائع ایندھن، قدرتی گیس سے چلنے والے صنعتی بوائلرز کی معمول کی کارکردگی کے دوران حرارتی کارکردگی کے اشاریوں، ہدفی اقدار اور محدود حدود کی تفصیلات جدول A-4 میں درج ہیں۔ جدول A-4: مائع ایندھن، قدرتی گیس سے چلنے والے بوائلرز کی مطلوبہ اور حدی حرارتی کارکردگی کی قیمتیں
ایندھن کی قسم، ایندھن کی کم سے کم حرارتی قیمت Qnet.v.ar (کیلوجول/کلوگرام)، بوائلر کی حرارتی کارکردگی (%): مطلوبہ قیمت، حدی قیمت۔
مائع ایندھن: ہلکا تیل – ایندھن کی حقیقی لیبارٹری ٹیسٹ کی بنیاد پر 9690؛ بھاری تیل۔ قدرتی گیس – 9892۔
نوٹ A-6: ہلکے تیل اور بھاری تیل کے علاوہ دیگر مائع ایندھنوں سے چلنے والے بوائلرز کی حرارتی کارکردگی کے لئے، حدی قیمت بوائلر کی ڈیزائن کردہ حرارتی کارکردگی کے برابر ہونی چاہیے، جبکہ مطلوبہ قیمت جدول A-4 میں درج مائع ایندھنوں کی حرارتی کارکردگی کی مطلوبہ قیمتوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ نوٹ A-7: ایسے بوائلرز کی حرارتی کارکردگی کے اشاریے، جو قدرتی گیس کے علاوہ دیگر گیسوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کو بوائلر کی ڈیزائن کردہ حرارتی کارکردگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہدف والے اشاریے، جدول A-4 میں درج قدرتی گیس کی حرارتی کارکردگی کے اشاریوں کے مطابق ہونے چاہئیں۔ A3 بائیوماس بوائلرز کی معیاری کارکردگی کے دوران حرارتی کارکردگی کے اشاریوں، ہدف قیمتوں اور حدود کی تفصیلات جدول A-5 میں درج ہیں۔ جدول A-5: بائیوماس سے چلنے والے بوائلرز کی مطلوبہ اور حدودی حرارتی کارکردگی کی قیمتیں
**ایندھن، قسم، ایندھن کی کم ترین حرارتی قیمت Qnet.v.ar (کیلوجول/کلوگرام)**، بوائلر کی مطلوبہ بخارات پیدا کرنے کی صلاحیت (D، ٹن/گھنٹہ) یا مطلوبہ حرارتی طاقت (Q، میگاواٹ)۔
D ≤ 10 یا Q ≤ 7؛ D > 10 یا Q > 7۔
بوائلر کی حرارتی کارکردگی (%): مطلوبہ قیمت، حدودی قیمت۔
بائیوماس کے لئے، حقیقی تجرباتی اعداد کے مطابق: 88، 80، 91، 86۔
نوٹ A-8: کم ترین حرارتی قیمت Qnet.v.ar کے لحاظ سے۔
Reply #22016-12-17
نئی پالیسیوں سے ناواقف رہنے کی وجہ سے، غلطی سے بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے: lol
Reply #32016-12-23
مصنف کا شکریہ کہ اس نے یہ معلومات شیئر کیں! یہ بہت اہم ہے۔
Reply #42016-12-27
یہ ترمیمی درخواست، بوائلر فیکٹریوں کے لئے واقعی ایک بڑا المیہ ہے!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.