کم درجہ حرارت والے ٹینکوں کے درمیان آگ سے بچن

2016-11-29View Original

Thread Content

میرے پاس فی الحال 30 ہزار کی گنجائش والا کم درجہ حرارت والا ایتھیلین ٹینک (D1)، اور 10 ہزار کی گنجائش والا کم درجہ حرارت والا ایتھین ٹینک (D2) موجود ہے۔ ان دونوں ٹینکوں کے درمیان آگ سے بچنے کے لئے کتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہے؟ کیا 0.5X(D1+D2) لیا جائے، یا 0.5D1؟
Reply #22016-11-29
یہ 0.5X(D1+D2) کے برابر ہوسکتا ہے، اور یہ قدر 5.0 میٹر سے کم نہیں ہونی چاہیے۔; یا پھر 2/3D1 (بڑے ٹینک) لیا جائے، اور اس کی لمبائی 5.0 میٹر سے کم نہ ہو۔
Reply #32016-11-29
یہ فاصلہ اس معیار میں بیان کیا گیا ہے؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.