براہ کرم، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے، سیفٹی والو کے لئے ریلیز کی حالت میں کثافت اور درجہ حرارت/دباؤ کی قیمتیں کیسے معلوم کی جائیں؟
1. ریلیز کی حالت میں مادہ کی کثافت کا تعین کام کرنے والے دباؤ، سیٹ کردہ دباؤ، یا ڈیزائن کردہ دباؤ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ P کیا گیج پریشر ہے یا ابسولیوٹ پریشر؟ یعنی کیا 0.1 کو شامل کرنا ضروری ہے؟ کیا اوور پریشر کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے، یعنی ڈیزائن کردہ دباؤ کے +0.1 گنا کو استعمال کرنا چاہیے؟ 2. اتارنے کا درجہ حرارت، ماحولیاتی درجہ حرارت ہے یا ڈیزائن کردہ درجہ حرارت؟ 3. برآمدی جانب کا دباؤ، فضا کے دباؤ کے برابر ہے، یعنی 0.1 MPa؟
دباؤ کو خارج کرنے سے مراد عملی دباؤ ہونا چاہیے؛ اگر سختی سے پابندی نہ کی جائے تو اس کی جگہ مقرر کردہ دباؤ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر دباؤ کی مخصوص قیمت نہ بتائی گئی ہو، تو عام طور پر اسے “پیریفرل پریشر” کے حساب سے ہی لیا جاتا ہے ریلیز کا درجہ حرارت، میڈیم کے درجہ حرارت کے برابر ہوتا ہے؛ زیادہ سے زیادہ کام کرنے والے درجہ حرارت یا ڈیزائن کردہ درجہ حرارت کو بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، مگر اگر یہ درجہ حرارت حدودی شرائط کے دائرے میں آجائے، تو اس صورت میں خصوصی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر خارجی راستہ فضا سے جڑا ہو تو، اس صورت میں فضا کے دباؤ کے مطابق ہی کام ہوگا۔ اگر کوئی پائپ استعمال کیا جائے، تو پائپ کے مزاحمت کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ راستہ کسی دوسرے آلے سے جڑا ہو، تو اس صورت میں اس آلے کے کام کرنے والے دباؤ کے مطابق ہی کام ہوگا۔
دباؤ کو کم کرنے کے لئے، GB150 کے مطابق، اس کی قیمت ڈیزائن کردہ دباؤ کے حساب سے طے کی جانی چاہیے، اور یہ قیمت مطلق دباؤ ہونی چاہیے۔ خارج ہونے والے مادہ کا درجہ حرارت، اس مادہ سے متعلق ہونا چاہیے؛ اگر یہ مائع گیس ہے، تو اس کا تعلق خارج ہونے والے دباؤ سے ہونا چاہیے۔ خروجی جانب کا دباؤ، اس بات پر منحصر ہے کہ وہاں کوئی بیک پریشر موجود ہے یا نہیں؛ اگر نہیں، تو یہ فضا کا دباؤ ہی ہوگا۔
اوپر دیے گئے خیال سے متفق ہوں! اگر میڈیم مائع گیس ہے، تو دباؤ کم ہونے کی صورت میں میڈیم کے درجہ حرارت کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے؛ درجہ حرارت میں اضافہ، دباؤ میں اضافے کے برابر ہوتا ہے! درجہ حرارت اور دباؤ ایک دوسرے سے متعلق ہیں! بلکہ یہ صرف ڈیزائن کے لئے درکار درجہ حرارت نہیں ہے۔
ترتیب دیا گیا دباؤ، زیادہ تر ڈیزائن کردہ دباؤ کے برابر ہوتا ہے۔
دباؤ کی ترتیب، GB150 کے مطابق، ڈیزائن کردہ دباؤ کے حساب سے ہی طے کی جانی چاہیے؛ عام طور پر یہ ڈیزائن کردہ دباؤ سے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ لیکن ہوا کے رساؤ کو روکنے کے لئے، یہ دباؤ ڈیزائن کردہ دباؤ کے برابر یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔