بھاپ کی پائپ لائنوں اور سیڑھیوں کے درمیان فاصلہ

2016-12-20View Original

Thread Content

فی الحال یہاں 15 کلوگرام وزنی بھاپ کی پائپ لائن موجود ہے، لیکن یہاں مناسب راستہ موجود نہیں ہے؛ اس لیے اسے باہر سے لگے ہوئے سیڑھیوں کے نیچے سے گزارا جا رہا ہے۔ میں نے کچھ معیارات تلاش کیے، لیکن سیڑھیوں سے بھاپ کی پائپ لائنوں کے درمیان فاصلے سے متعلق کوئی ہدایات نہیں ملیں۔ کیا اس طرح پائپ لائنیں نصب کرنا مناسب ہے؟
Reply #22016-12-21
جو بھی پہن لیں، فکر نہ کریں، یہ تو گرمی سے بھی بچاتا ہے۔
Reply #32016-12-21
اس کا قطر کتنا ہے؟ اگر اس سے رساؤ یا دھماکہ ہو تو اس کے اثرات کتنے وسیع ہوں گے؟
Reply #42016-12-21
بالکل بھی محفوظ محسوس نہیں ہوتا، یہ DN200 سائز کی پائپ لائن ہے، اور سیڑھیوں سے تقریباً 2 میٹر کے فاصلے پر ایک فلو میٹر بھی موجود ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.