آخری ویلڈنگ پر کسی دباؤ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔

2016-12-18View Original

Thread Content

“دباؤ والی پائپ لائنوں کے معیارات – صنعتی پائپ لائنیں، حصہ 5: جانچ اور تجربات” (GB/T20801.5-2006) کے 9.1.1 دفعہ میں عمومی تقاضوں کے تحت درج ذیل d) نمبر کے تحت تجربات سے متعلق قواعد درج ہیں: 1) پائپ لائن کے مختلف اجزاء کو الگ الگ بھی جانچا جا سکتا ہے، اور انہیں پائپ لائن کے ساتھ ملا کر بھی جانچا جا سکتا ہے۔ ۲) ٹیسٹ کے دوران، دیگر کنٹینرز سے الگ کرنے کے لئے استعمال کیے جانے والے بلائنڈ پلیٹ والے فلینجوں کی آزمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3) اگر آخری ویلڈنگ کی جانچ، اس معیار کے دفعہ 5.4 کے مطابق کی گئی ہے، اور اس کی 100% ریڈیوگرافک جانچ یا 100% الٹراساؤنڈ جانچ بھی کامیاب رہی ہے، تو پائپ لائن سسٹم یا اس کے اجزاء کی جانچ باب 9 کے مطابق دباؤ کے تحت کی گئی ہے؛ ایسی صورت میں اس پائپ لائن سسٹم یا اس کے اجزاء کی آخری ویلڈنگ کی دوبارہ دباؤ کے تحت جانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری جملے میں پیلے رنگ سے لکھا ہوا الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ نہیں آرہا، براہ کرم جواب دیں، O(∩_∩)O شکریہ۔
Reply #22016-12-18
اس پوسٹ کو آخری بار xlxuiin نے 18-12-2016 کو ساعت 18:57 پر ترمیم کیا۔ واٹر ٹیسٹ کی جگہ “نان-ڈیمیج ٹیسٹنگ” کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں: 9.1.7
Reply #32016-12-19
قواعد و ضوابط میں ایسی باتیں درج ہیں؛ مثلاً، “ٹائی-ان” نقطے پر موجود آخری ویلڈنگ کی جانچ کے لئے، چونکہ دباؤ کی جانچ ممکن نہیں ہے، اس لئے اس کی جگہ بغیر کسی نقصان کے جانچ کے طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔
Reply #42016-12-19
میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، یہ نہیں معلوم کہ اس کے لئے درست معیار کیا ہے۔
Reply #52016-12-19
GB150 میں بھی اس سلسلے میں متعلقہ قواعد موجود ہیں؛ دباؤ والی پائپ لائنوں کے لئے بھی یہی قواعد لاگو ہوتے ہیں، یعنی ایک بند نظام کے لحاظ سے، آخری ویلڈنگ کی تیاری کا طریقہ دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی ہے۔
Reply #62016-12-20
بغیر کسی نقصان کے جانچ کی جاسکتی ہے، یہ پانی کے دباؤ والے ٹیسٹ کا متبادل ہ
Reply #72016-12-21
اضافی اقدامات کے ذریعہ، ویلڈنگ کے معیار کو یقینی بنایا جاسکتا ہے؛ یہ بات معیارات کی تیاری میں سائنسی نظریات اور لچیلے پن کے امتزاج کی عکاسی کرتی ہے۔
Reply #82016-12-21
جب آخری ویلڈنگ پر ہائڈروسٹیٹک ٹیسٹ نہیں کیا جاسکتا، تو الیکٹرو ویلڈڈ سٹیل پائپوں کے لئے ہائڈروسٹیٹک ٹیسٹ کی جگہ الٹراساؤنڈ ٹیسٹ یا ایمیجنگ ٹیسٹ استعمال کیا جاسکتا ہے؛ جبکہ سرکلر ویلڈڈ سٹیل پائپوں کے لئے بھی ہائڈروسٹیٹک ٹیسٹ کی جگہ الٹراساؤنڈ ٹیسٹ یا رے ٹیسٹ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
Reply #92016-12-27
100% ڈیٹیکشن، یعنی وہ “سونے جیسے مضبوط جوڑ”, جس میں پانی کے دباؤ کے تجربے کی بجائے ڈیٹیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.