24V ٹاپورکس کنیکشن سوئچ بند حالت میں بھی وولٹیج 10V دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے PLC اسے “آن” سمجھتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟

2016-12-12View Original

Thread Content

جیسا کہ عنوان میں لکھا ہے، براہِ کرم کسی ماہر سے مدد لیں، فوری جواب کی توقع ہ
Reply #22016-12-12
تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس قسم کے “نزدیکی سوئچ” کے تکنیکی پیرامیٹرز کیا ہیں، اور سوئچ کے فعال ہونے کے لئے درکار وولٹیج کتنی ہے۔
Reply #32016-12-12
فیلڈ میں ٹیسٹنگ کے دوران، باقی سب چیزیں ٹھیک رہیں؛ 0V پر بجلی آ رہی ہے، لیکن 24V پر بجلی نہیں آ رہی۔ صرف ایک ہی مسئلہ ہے، نہیں معلوم کہ اسے حل کرنے کے لئے کہاں سے شروع کیا جائے۔
Reply #42016-12-12
اگر دیگر اچھے کلوزڈ سرکٹ سوئچوں کو مدِ نظر رکھا جائے، تو یہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہو۔ بہتر ہوگا کہ اسے تبدیل کرکے آزمایا جائے، یا پھر کسی دوسرے اچھے کلوزڈ سرکٹ سوئچ کو اس جگہ نصب کرکے آزمایا جائے۔
Reply #52016-12-12
کیا کہیں سے کنکشن ٹوٹ گیا ہے؟ یا پھر لائن میں کوئی مزاحمت موجود ہے، جس کی وجہ سے وولٹیج تقسیم ہو جاتا
Reply #62016-12-13
عام PLC کے DI سگنلز صرف میکانی سوئچوں سے جڑ سکتے ہیں، پروکسیمٹی سوئچوں سے نہیں۔ لہذا، آپ کو ایک DI سیفٹی گیٹ قسم کا کنورژن ماڈیول نصب کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پروکسیمیٹر سگنل کو میکانی سوئچ سگنل میں تبدیل کیا جاسکے۔
Reply #72016-12-15
سیکھ لیا، بحث کرنے کے لئے شکریہ: ہینڈشیک

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.