HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

تھرموکپل تھرمامیٹر میں خرابی۔

2016-12-18View Original

Thread Content

تھرموکپل تھرمامیٹر کے مطابق، فیلڈ میں پیمائش کیے گئے درجہ حرارت کی قیمت 13.4 ہے؛ جسے 330 کے برابر سمجھا جاسکتا ہے۔ DCS سسٹم میں یہ قیمت 360 دکھائی دیتی ہے۔ سگنل جنریٹر کے ذریعے سگنل بھیجنے پر، DCS سسٹم میں درجہ حرارت فیلڈ کے مقابلے میں 30 ڈگری زیادہ دکھائی دیا۔ بعد میں تاروں کو دوبارہ جوڑنے سے حالات دوبارہ معمول پر آگئے۔ دراصل درجہ حرارت مسلسل زیادہ رہتا تھا اور اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتا تھا۔ کیا یہ کسی سرکٹ شارٹ یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہے؟ کارڈ میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔
Reply #22016-12-18
رابطہ ٹھیک نہیں، یا پھر کنکشن میں کوئی مسئلہ ہے؟
Reply #32016-12-18
میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ دراصل کون سی مشکل ہے۔ فی الحال تو لگتا ہے کہ مسئلہ کیبلز سے متعلق ہے، لیکن کیبلز سے متعلق مسئلہ یہ نہیں ہوسکتا کہ درجہ حرارت 30 ڈگری تک بڑھ جائے۔
Reply #42016-12-18
لیکن شروع میں جب میں نے وولٹ میٹر سے پیمائش کی، تو پتا چلا کہ تار منقطع ہے۔ بعد میں جب تاروں کو دوبارہ جوڑا گیا، تو پھر بھی مسائل باقی رہے۔ آخر میں تو تاروں کو میٹر سے نکال کر دوبارہ درست طریقے سے جوڑنا ہی پڑا۔
Reply #52016-12-19
ٹمپریچر ٹرانسمیٹر استعمال کرنا بہتر ہوگا، تاکہ سگنل 4-20 میلی ایما کی شکل میں حاصل ہو۔
Reply #62016-12-19
کیا یہ اس لئے ہے کہ DCS سائیڈ پر کولڈ اینڈ کمپنسیشن کی گئی ہے؟ آپ کی جانب سے براہِ راست ناپی گئی وولٹیج کی قیمت، جو کہ “کول اینڈ” پر حاصل کی گئی ہے، ماحولیاتی درجہ حرارت کی وجہ سے غیر مستحکم کیبنٹ روم کے DCS حصے میں داخل ہونے پر، درجہ حرارت کو کیبنٹ روم کے درجہ حرارت کے برابر رکھا جاتا ہے؛ یہ درجہ حرارت نسبتاً مستقل رہتا ہے۔ DCS کے ذریعے حساب لگانے سے، عملی مقام کا اصل درجہ حرارت معلوم کیا جاتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.