Thread Content
معمولی دباؤ والے ٹینک، جن کا اوپری حصہ کھلا ہوتا ہے (عام طور پر اس پر ڈھکن ہوتا ہے، لیکن یہ محکم طور پر بند نہیں ہوتا)، اس لیے فلینج والے لیول میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹینک میں موجود مادہ، سرفیکٹنٹس کا پانی کا محلول ہے؛ اس میں ہلچل ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جھاگ پیدا ہونا آسان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹینک میں موجود مائع کی سطح ایک مخصوص سطح تک پہنچ جاتی ہے، تو مکسنگ کا عمل روک دیا جاتا ہے (یعنی مائع کا داخلہ یا خارجہ بند کر دیا جاتا ہے)، اور کچھ وقت کے لئے ٹینک ساکن رہتا ہے۔ اس دوران مائع کی سطح تقریباً 20 سنٹی میٹر تک نیچے چلی جاتی ہے۔ میری سمجھ یہ ہے کہ جب مکسنگ بند ہو جاتی ہے، تو ٹینک میں موجود مواد کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہاں تک کہ اگر جھاگ بھی موجود ہو، تو سنگل فلینج لیول میٹر پر پڑنے والے دباؤ میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے؛ یعنی لیول کی سطح میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن، جب کچھ وقت تک سستی حالت رہتی ہے، تو مائع کی سطح واقعی کم ہو جاتی ہے۔ اسے کیسے سمجھا جائے؟
جب مکسنگ کا عمل جاری ہوتا ہے، تو درمیان میں گھومنے والے دائرے بن جاتے ہیں؛ اس صورت میں ارد گرد کی سطح، درمیانی حصے کی سطح سے اونچی ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی مکسنگ کا عمل رک جاتا ہے، پیمائش کی گئی سطح دراصل حقیقی سطح ہوتی ہے (یعنی درمیانی اور ارد گرد کی سطحیں برابر ہو جاتی ہیں)۔
جب موٹر رک جاتی ہے، تو گھومنے کی حرکت فوراً ختم نہیں ہوتی؛ اس کے لئے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔
تھوڑا سیکھ لیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ :ہاتھ ملانا
EJA210A-DMSH2D5A-97DN/NF1، یہ ٹرانسمیٹر کا ماڈل ہے؛ اسے تیار کرنے والی کمپنی “چوانی یوکوگاوا” ہے۔ حقیقی رینج تقریباً 30 کیلوپاسکل ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ رینج کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے۔
بمشکل اس کی وضاحت کی جاسکتی ہے؛ عام طور پر اسے تقریباً 20 منٹ تک مستحکم رہنا چاہیے، یہ وقت کافی زیادہ ہے۔
میں نے بھی اس قسم کی خلل و پریشانیوں کے بارے میں سوچا ہے؛ لگتا ہے کہ مائع کی سطح کے مستحکم ہونے میں کافی وقت لگتا ہے، تقریباً 20 منٹ۔