بائیلر میں پانی کے معیار کا کنٹرول

2016-12-23View Original

Thread Content

چلنے والے تمام بائیوسٹرز میں استعمال ہونے والی دوا فاسفیٹ آف ٹرائیسوڈیم ہے۔ فی الحال، تمام بائیوسٹرز سے حاصل ہونے والی بھاپ میں سلیکا کی مقدار اور رسائیت کی سطح بہت زیادہ ہے؛ بائیوسٹرز میں موجود پانی میں بھی سلیکا کی مقدار زیادہ ہے۔ بائیوسٹرز میں آنے والے پانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے کس طرح درست کیا جائے؟
Reply #22016-12-23
ممکن ہے کہ دوا کی مقدار زیادہ ہو، لہذا دوا کی مقدار کو درست کرنے کی ضرورت ہ
Reply #32016-12-24
فضلہ خارج ہونے کی مقدار کو بڑھا کر دیکھیں، اگر یہ کام نہ ہو تو دواؤں کی مقدار کو کم کریں
Reply #42016-12-26
اگر پانی کی فراہمی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مسئلہ دواؤں کی مقدار اور طریقہ کار میں ہے۔ لہذا ڈیزائن کی تفصیلات کو دوبارہ دیکھنا ضروری ہے، تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ دواؤں کی کتنی مقدار مناسب ہے۔; اس کے علاوہ، روزمرہ کے آپریشنز میں فضلہ کے اخراج کو مناسب طریقے سے تقسیم کرنا ضروری ہے؛ اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
Reply #52016-12-26
منظم طریقے سے، یا مسلسل طور پر ایسا کیا جاسکتا ہے؛ یہاں تک کہ پانی کی کوالٹی مناسب ہو جائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ دواؤں کی مقدار کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
Reply #62016-12-26
ترکیب کرنے سے اصل جوہر حاصل ہوتا ہے؛ P کی قیمت کو مناسب طریقے سے بڑھانا چاہیے، تاکہ باقاعدگی سے خارج کیے جانے والے مواد کی تعداد میں

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.