Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار wxbfljj نے 2016-12-23 کو ساعت 16:41 پر ترمیم کیا۔ یہاں دو ٹینک موجود ہیں؛ ایک میں 30% ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، جبکہ دوسرے میں 98% گاڑھا سلفورک ایسڈ ہے۔ رساؤ سے بچنے کے لئے، دو کنکریٹ کے ٹینک بنانے ضروری ہیں۔ ان دونوں ٹینکوں کو خرابی سے بچانے کے لئے کون سے مواد استعمال کرنا بہتر ہوگا؟
زمین کو پتھروں سے بنایا جائے، وہاں تیز تیز تیزاب موجود ہوتا ہے، جس کی آکسیکرن کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا وہاں فائر فائٹنگ کے لئے پانی کی سہولیات، آنکھوں کو دھونے کے لئے آلات، اور ہنگامی حالات کے لئے پانی کی پ; تالاب کے اندرونی حصے پر مضبوط آکسیڈیشن مزاحم، تحفظی پینٹ لگایا جاتا ہے، فرش کے لئے موٹے پتھریلے بلاک استعمال کرنا بہتر ہے۔ 3-5 سال تک گاڑھے سلفیورک ایسڈ کے رابطے میں رہنے والے بلاکوں میں زیادہ خرابی نہیں ہوتی، لیکن دراڑیں اور کناروں سے الگ ہونے والے حصے خوبصورت نہیں لگتے؛ سلامتی سب سے اہم ہے۔
:)، کیا یہ ایک کھلا تالاب ہے؟ ؟
ہائیڈروکلورک ایسڈ کی زیادہ سے زیادہ مقدار 36.5% ہے، جبکہ 30% کی سطح بھی بہت زیادہ ہے۔; 98% کثافت والا سلفورک ایسڈ، دھواں پیدا کرنے والا سلفورک ایسڈ ہے؛ اس میں شدید آکسیکرن خصوصیات موجود ہیں۔ ان دونوں قسم کے مواد کی حفاظت کے لئے، 1032 نامی مضبوط آکسیڈیشن مزاحمت والے کوٹنگ کا استعمال ضروری ہے؛ بیریج اور دیگر سہولیات کی حفاظت کے لئے بھی اسی قسم کے کوٹنگ کا استعمال ضروری ہے۔ سیمنٹ کے تالابوں پر تعمیراتی کام، اس وقت شروع کیا جاسکتا ہے جب سیمنٹ کی مناسب دیکھ بھال کا عمل 28 دن سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے کے بعد مکمل ہو جائے۔ سیمنٹ میں موجود پانی کی مقدار کی جانچ کے بعد، اس پر خصوصی کوٹنگ لگائی جاتی ہے؛ کوٹنگ کی کوالٹی، بعد میں ہونے والے تحفظی اقدامات کی کامیابی یا ناکامی سے براہِ راست متعلق ہے۔ بندش کے عمل کے بعد، براہِ راست اینٹی-کوروزیو پینٹ لگایا جاسکتا ہے؛ کسی خصوصی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف کئی تہیں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ پینٹ کی موٹائی 300 مائکرومیٹر سے زیادہ ہو جائے۔ کوٹنگ کو معمولی درجہ حرارت پر 72 گھنٹے سے زیادہ وقت تک خشک ہونے دینا ضروری ہے، تاکہ اسے استعمال کیا جاسکے۔