کیٹگری اے اور بی کی پائپ لائنیں ٹنلوں کے ذریعے گزرتی ہیں، تو ایسے ٹنلوں اور عمارتوں، سڑکوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ کیٹگری اے اور بی کے پائپ لائنوں کے درمیان، عمارتوں اور سڑکوں سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔
ایک خاص قسم کے معیارات ہیں، جنہیں “پائپ لائنوں کی آگ سے بچاؤ سے متعلق ڈیزائن معیارات” وغیرہ کہا جاتا ہے۔ معذرت، میں نے بہت عرصے سے انہیں دیکھا ہی نہیں۔
یہ GB50187 میں موجود ہونا چاہیے، لگتا ہے کہ یہ ضمیمے میں ہے۔
دباؤ والی پائپ لائنوں کی جانچ سے متعلق مواد کے لئے حوالہ جات دیکھیں۔
کوئی شرط نہیں ہے۔ کوئی معیاری دستورالعمل بھی موجود نہیں ہے۔
ٹنلوں کی خالی جگہ اور فاصلے کے بارے میں تفصیلات GB50316-2000 (2008 کا ورژن) کے باب 8 میں درج ہیں۔
GB50984-2014 میں، دفعہ 5.4.6 اور دفعہ 5.4.7 میں اس بارے میں واضح ہدایات درج ہیں۔
5.4.6 اس جدول میں درج اعداد و شمار عمومی تقاضوں کے مطابق ہیں۔ 5.4.7 اس دفعہ میں بیان کردہ کم سے کم فاصلے کا تعین، دو عوامل کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے: پہلا عنصر، ریلوے کے انجنوں، سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں، اور لوگوں کی نقل و حرکت کے لئے درکار فاصلہ ہے۔ ; دوسری بات، پائپ لائنوں کی سلامتی ہے۔ چونکہ مائع ہائڈروکاربن، قابل اشتعال مائعات اور قابل اشتعال گیسوں کی پائپ لائنوں کے لئے سیکیورٹی کے معیار بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، اس لئے ریلوے ٹریک کی سطح سے کم از کم فاصلہ 6.0 میٹر مقرر کیا گیا ہے؛ یہ فاصلہ موجودہ **معیار “پیٹرولیم اور کیمیکل صنعتوں کی تعمیراتی آگ سے بچاؤ کے معیار” GB 50160 میں مقرر کردہ فاصلے سے 0.5 میٹر زیادہ ہے۔