کنٹرول روم کی حالت کو برقرار رکھنے، اور آلات کو بہترین حالت میں رکھنے کے لئے، براہِ کرم قواعد و ضوابط وضع کریں۔ کنٹرول روم کی دیکھ بھال کی کارکردگی کا جائزہ انہی قواعد و ضوابط کے مطابق لیا جائے۔ ہر شخص اپنی حقیقی صورتحال کے مطابق اپنی رائے پیش کرے۔
1۔ زمین کو صاف اور منظم رکھنا ضروری ہے؛ کنٹرول روم میں داخل ہونے کے لئے جوتے بدلنے یا جوتوں پر کور پہننا ضروری ہے۔
2۔ غیرمتعلقہ افراد کو کنٹرول روم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے؛ دیگر افراد کو کنٹرول روم میں داخل ہونے کے لئے متعلقہ افراد کی اجازت ضروری ہے۔
3۔ کنٹرول روم کے کمپیوٹروں میں یو ایس بی وغیرہ کے ذریعے ڈیٹا کی نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
4۔ کنٹرول روم میں شور مچانے یا لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
قواعد کو شروع ہی سے وضع کرنا ضروری ہے، اصل بات ان پر عمل درآمد کرنا ہے، کسی قسم کی استثناء کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہی کنٹرول روم کا ماحول برقرار رہ سکتا ہے۔
۱- کنٹرول روم میں نصب آلات کے لئے “چار شرحوں” سے متعلق معیارات: (الف) آلات کی درستگی کی شرح 98 فیصد سے زیادہ ہونی چاہیے۔; (دوم) آلات کا استعمال 99٪ سے زیادہ ہے۔ ; (۳) آلات کا کنٹرول 98 فیصد سے زیادہ ہے۔ ; (چہارم) آلات کے خاموش سیلنگ نقاط سے رساؤ کی شرح 0.2‰ سے کم ہونی چاہیے۔ 2۔ پیمائشی آلات کے کنٹرول روم میں آلات کے کام کرنے کے معیار: (الف) تمام قسم کے پیمائشی آلات ہمیشہ درست اور حساس ہونے چاہئیں، اور ان کی درستگی اور حساسیت مقرر کردہ حدود سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ; پیمائشی غلطیاں اور تغیرات، پیمائشی آلے کی ہدایات میں بیان کردہ تکنیکی معیارات کے مطابق ہیں؛ نیز، آلے سے کوئی غیرمعمولی اشارے حاصل نہیں ہو رہے، اور اسکا اشارہ صفر پر ہی ہے۔ (دوم) جب عملیاتی حالات معمول کے مطابق ہوں، تو فلو میٹر کو اپنی پوری رینج کے 1/3 سے 2/3 کے درمیان استعمال کیا جانا چاہیے؛ دیگر میٹروں کو اپنی پوری رینج کے 20%-80% کے درمیان استعمال کیا جانا چاہیے۔ فیلڈ میں استعمال ہونے والے پریشر میٹروں پر زیادہ سے زیادہ حد کی نشاندہی کرنے والی لکیریں ہونی چاہیئں، اور ان کا انتخاب اور نصب بھی درست طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ (۳) عملیاتی کنٹرول مستحکم ہے، اور ریکارڈ شدہ گرافوں میں ہونے والی تغیرات، عملیاتی پیرامیٹرز کی اجازت دی گئی حدود سے زیادہ نہیں ہیں۔ (چہارم) ڈرائنگز کو واضح طور پر پرنٹ کیا جائے، رنگ بھی واضح ہوں، ڈرائنگز صاف ستھری ہوں، اور گرافوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ (پانچ) بغیر کسی غلطی کے آپریشن، پیمائشی آلات کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیداواری تغیرات، اور غیرمتوقع بندش جیسے حادثات نہ ہوں۔ ۳- آلات کنٹرول روم کی صفائی اور نظم و ضبط سے متعلق معیارات: (الف) کیبنوں، آپریشن روموں، ڈیوٹی تبدیلی کے کمروں، باتھ روم وغیرہ کو ہمیشہ صاف رکھنا ضروری ہے؛ روشنی مناسب ہونی چاہیے، آلات درست حالت میں ہونے چاہئیں، تمام اشیاء منظم طریقے سے رکھی جانی چاہئیں، اور کوئی بے ترتیب چیز نہ ہونی چاہیے۔ (دوم) کنٹرول روم میں الگ سے ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہونا ضروری ہے، تاکہ کمرے کا درجہ حرارت (18-25) ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ سکے۔ ایئر کنڈیشننگ سسٹم کو پروڈکشن ورکشاپوں کے ذریعہ ہی کنٹرول کیا جات (۳) کنٹرول روم میں کھانا کھانے کی سخت ممانعت ہے؛ آلات کے کنسول، DCS انجینئرز کے اسٹیشنوں، اور آپریشنل اسٹیشنوں کے سامنے پانی پینے، مشروبات پینے، یا پانی کے برتن رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرکزی آپریشن روم کی صفائی ستھرائی پروڈکشن ورکشاپ میں ہر شفٹ میں بروقت کی جاتی ہے، جبکہ انجینئرنگ روموں اور کیبنٹوں کی صفائی ستھرائی انسٹرومنٹیشن ورکشاپ میں ہر ہفتے بروقت کی جاتی ہے، تاکہ پورے کنٹرول روم کو صاف ستھرا رکھا جاسکے۔ (چہارم) کنٹرول روم میں آگ بھجانے والے آلات کو ضروری قواعد کے مطابق نصب کیا جانا چاہیے، اور پروڈکشن ورکشاپوں میں سیفٹی اہلکاروں کو باقاعدگی سے ان آلات کی جانچ کرنی چاہیے تاکہ یقین ہو سکے کہ وہ درست حالت میں ہیں (پانچ) کنٹرول روم میں کیبلوں کے راستوں وغیرہ کے داخلی راستوں پر چوہوں اور دیگر چھوٹے جانوروں کے داخلے کو روکنے کے لئے مناسب اقدامات کئے جانے چاہئیں، تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو۔ (چھ) DCS کنٹرول روم کے فرش کو الیکٹروسٹیٹ سے بچانے والا ہونا چاہیے؛ الیکٹروسٹیٹ کے نقصانات سے بچنے کے لئے، وہاں کسی قسم کے قالین بچھانے کی اجازت نہیں ہے۔ (سات) کنٹرول روم میں، اصولاً، ہر قسم کے بیرونی رابطے کے آلات کے استعمال پر پابندی ہے۔ لیکن اگر آلات کی ترتیبات درست کرنے یا عملیاتی تبدیلیاں کرنے کے لئے وائرلیس آلات کی ضرورت پڑے، تو پہلے پروڈکشن وارکشاپ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور ساتھ ہی پروڈکشن وارکشاپ کو مناسب احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہئیں۔ (۸) کنٹرول روم میں آپریشن سٹیشن اور ڈیش بورڈ منظم طریقے سے نصب کئے گئے ہیں، تاکہ وہ سیدھے اور یکساں حالت میں رہیں۔ (نو) آپریشن سٹیشن، فیلڈ گیجز، انسولیشن باکس، پروٹیکشن باکس، اور ڈائلوں کی سطح پر کوئی آلودگی، رنگ کا اترنا، کوئی نقصان یا زنگ لگنے کی علامات موجود نہیں ہیں۔ (دس) موقع پر، پلیٹ کے اندر تاروں کی تنصیب منظم ہے، اور یہ تنصیبات تنصیب کے معیارات کے مطابق ہیں؛ تاروں پر لگے نشانات واضح، درست اور مکمل ہیں۔
اس پوسٹ کو آخری بار wfwj7221 نے 18-6-2009 کو صبح 11:52 بجے ترمیم کیا۔ کس طرح کنٹرول روم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے؟ 1. ڈسک کیبنٹوں کا ڈیزائن، مناسب تقسیم، اور استعمال میں آسانی۔ ; 2. ڈسک کیبنٹس اور ان سے متعلقہ آلات کی تعداد، کنٹرول روم کے رقبے کے مطابق متعلقہ معیارات کے مطابق ہونی چاہیے۔ ; 3۔ الیکٹروسٹیٹک شاک سے بچنے، اور بجلی کے خطرات سے محفوظ رہنے کے ل ; 4. کمرے کا درجہ حرارت تقریباً 20 ڈگری سیلسیس رکھا جائے، اور کمرے میں کوئی بے ضروری چیز نہ ہو۔ ; 5. ڈبے اور آلات پر واضح نشانات موجود ہونے چاہئیں۔ ; 6. اجازت دیے گئے حدود کے اندر ہی کنٹرول رکھنا ضروری ہے۔ ; ۷۔ ڈبے اور آلات کی صفائی، بغیر کسی گرد و غبار کے۔ ; 8۔ آگ بھجانے کے آلات درست حالت میں ہیں، اور ان کی جگہ مناسب طریقے سے مخصوص ک ; ۹۔ دروازے اور کھڑکیاں بالکل ٹھیک حالت میں ہیں، روشنی کی فراہمی اور لائٹنگ کا نظام معیارات کے مطابق ہ ; 10. UPS یونٹوں اور کنٹرول روم کے درمیان مناسب فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ; ۱۱۔ ایسے بورڈ بھی موجود ہیں جن پر غیر ملازمین کے داخلے پر پابندی کی نشاندہی کی گئی ہے۔
بعض اوقات، اہم چیزیں تو صرف صفائی، درجہ حرارت، اور نمی ہی ہوتی ہیں۔