فیلڈ گیجوں کی خرابیوں کا تجزیہ (ہر پیر کو ایک سوال)، دوسرا حصہ (جوابات جاری کردئے گئے)!

2009-09-18View Original

Thread Content

اس پوسٹ کو آخری بار “یی ڈنگ” نے 2009-9-25 کو صبح 09:07 بجے ترمیم کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی آلے کا بوائلر شروع ہوتا ہے، تو انڈیکیٹر (ڈیفرنشل پریشر ٹرانسمیٹر) کی سطح ہمیشہ گلاس پلیٹ کی سطح سے اوپر رہتی ہے۔ براہ کرم اس کی وجہ بتائیں۔ نوٹ: گلاس پلیٹ والے لیول میٹر، ڈفرینشل پریشر سینسر وغیرہ ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں۔
جواب: تجزیہ اور فیصلہ: جب بند خانوں میں موجود مائع کی سطح کی پیمائش کے لئے ڈفرینشل پریشر ٹرانسمیٹر استعمال کیا جاتا ہے، تو پریشر ٹیوب میں کنڈینسڈ مائع موجود ہوتا ہے۔ 100% منفی منتقلی کے ذریعہ، منفی پریشر والی ٹیوب میں موجود مائع کو مثبت پریشر والی ٹیوب سے نکال دیا جاتا ہے، تاکہ ڈفرینشل پریشر ٹرانسمیٹر میں پیدا ہونے والا فرق △P = ρgh ہو، جہاں h مائع کی سطح کی بلندی ہے، ρ پانی کا کثافت ہے، اور g کششِ ثقل کی رفتار ہے۔ ڈیفرنشل پریس ٹرانسمیٹر کی رینج، Hρg ہوتی ہے؛ جہاں H، بائیلر کے اوپر اور نیچے والے پریشر والوؤں کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کے دوران، پانی کثافت کو بوائلر کے معمول کے آپریشن کی حالت کے مطابق لیا جاتا ہے، یعنی ρ=0.76 گرام/سینٹی میٹر³۔ جب بوائلر شروع ہوتا ہے، تو درجہ حرارت اور دباؤ منصوبہ بند قدروں تک نہیں پہنچتے، اس وقت پانی کی کثافت ρ=0.98 گرام/سینٹی میٹر³ ہوتی ہے۔ چونکہ h کی قیمت وہی رہتی ہے، لیکن ρgh کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے آؤٹ پٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گلاس پلیٹ لیول میٹر صرف “h” سے متعلق ہے، اس لیے یہ درست اشارہ دیتا ہے؛ لیکن ڈیفرینشل پریشر ٹرانسمیٹر کا اشارہ گلاس پلیٹ کے اشارے سے زیادہ ہوتا ہے۔ حل: یہ صورتحال عارضی ہے؛ کچھ وقت گزرنے کے بعد، جب بوائلر صحیح طریقے سے کام کرنے لگے گا، تو دونوں پیمانوں کی قیمتیں ایک جیسی ہو جائیں گی۔ اس صورت میں کسی خاص اقدام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بارے میں پروسیسنگ ٹیم کو ضرور بتانا چاہیے۔ ایک بات سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب پیمائشی آلات سے متعلق ماہرین اس مسئلے کی وجوہات کی وضاحت نہیں کر پاتے، تو عملہ دونوں پیمائشی آلات کے اشاروں کے مطابق ہی کام کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ ایسی صورت میں، پیمائشی آلات سے متعلق ماہرین ٹرانسمیٹر کے صفر نقطے کو اس طرح تبدیل کر دیتے ہیں کہ دونوں پیمائشی آلات کے اشارے ایک جیسے ہو جائیں۔ لیکن جب بوائلر کچھ دیر تک چلتا رہتا ہے، تو اگر ٹرانسمیٹر کے صفر نقطے کو واپس نہ لایا جائے، تو ڈیفرنشیل پریشر ٹرانسمیٹر کے اشارے کم رہ جاتے ہیں۔
Reply #22009-09-18
کیا ٹرانسمیٹر کے پریشر سینسر کی جگہ مناسب نہیں ہے، یا پھر ٹرانسمیٹر کی تنصیب کی جگہ غلط ہے؟
Reply #32009-09-18
۱- منفی دباؤ والے حصے سے رساؤ، حل: رساؤ کے مقام کو ختم کرنا۔; 2۔ منفی منتقلی کی مقدار کم ہو گئی، حل: صفر نقطہ کو دوبارہ متعین کریں۔ ; ۳- گلاس پلیٹ لیول میٹر بند ہو گیا، حل: گلاس پلیٹ لیول میٹر سے فضلہ نکالنا۔
Reply #42009-09-18
پیمائش کے اصول مختلف ہونے کی وجہ سے، پیمائش کے نتائج بھی یکساں نہیں ہو سکتے؛ صرف تغیرات کا رجحان یکساں ہونا کافی ہے۔ ۱۔ نصب کرنے کی جگہ ہمیشہ ایک سطح پر نہیں ہوسکتی؛ شاید ٹرانسمیٹر کا دباؤ ماپنے والا نقطہ، گلاس کی سطح سے نیچے واقع ہو۔ 2۔ ٹرانسمیٹر میں درج کی گئی کثافت، کیا واقعی مائع کی حقیقی کثافت ہے؟
Reply #52009-09-18
کیا کوئی منفی اثرات موجود نہیں ہیں؟ یا پھر منفی منتقلی کی مقدار بہت کم ہے۔
Reply #62009-09-18
ممکنہ وجوہات یہ ہیں: 1- اگر سسٹم میں الگ تھلگ رکھنے والے ٹینک یا توازن برقرار رکھنے والے آلات موجود ہیں، تو یہ غلطی کنڈینسیٹ کے عدم توازن کی وجہ سے ہوسکتی ہے۔ ۲- رینج کی گنتی کرتے وقت، استعمال کیے گئے کثافت کے اعداد و شمار کی درستگی کی کمی کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے۔
Reply #72009-09-18
جب گاڑی شروع میں چلاتے ہیں، تو بوائلر میں پانی کا درجہ حرارت اور دباؤ معمول کی سطح تک نہیں پہنچتا۔ اس وجہ سے پانی کثافت میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور حساب کتاب کے دوران استعمال کی گئی کثافت کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے۔ جب گاڑی صحیح طریقے سے چلنے لگتی ہے، تو یہ مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر فرق بہت زیادہ ہے، تو پیمائش کی حدوں کو درست کیا جا سکتا ہے؛ گاڑی صحیح طریقے سے چلنے کے بعد ہی اسے درست کیا جانا چاہیے۔ ۔
Reply #82009-09-18
مائگریشن کی مقدار کی جانچ کریں، یہ دیکھیں کہ شیشے کے حصوں میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ یہ بھی چیک کریں کہ منفی دباؤ والے حصے میں مائع پوری طرح م
Reply #92009-09-19
براہ کرم، اپنے لیول گیج کے صفر نقطے کی ترتیب میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس بات کی تصدیق کریں: اگر آپ نے صفر نقطہ ٹینک کی تہہ پر مقرر کیا ہے، تو پیمائش کے دوران لیول گیج کی ریڈنگ حقیقی سطح سے زیادہ ہو سکتی ہے۔; صفر نقطہ کو، موقع پر موجود مائع کی سطح کے برابر کسی جگہ رکھ کر آزما کر دیکھا جا سکتا ہے۔
Reply #102009-09-19
کیا ٹرانسمیٹر کی تنصیب اور کیلیبریشن درست ہے؟ چیک کریں کہ گلاس پلیٹ والے لیول میٹر میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔
Reply #112009-09-19
یہ ایک مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے: منفی منتقلی نہیں کی گئی، یا منفی منتقلی کی مقدار کافی نہیں ہے؛ بس دوبارہ منتقلی کرنے سے مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.