فیلڈ گیجوں کی خرابیوں کا تجزیہ (ہر پیر کو ایک سوال)، چوتھا سوال! (جوابات جاری کرنا)

2009-10-11View Original

Thread Content

اس پوسٹ کو آخری بار “یی ڈنگ” نے 2009-10-17 کو رات 23:49 بجے ترمیم کیا۔ ایک بوائلر میں واٹر کنٹرول والو موجود ہے (ڈبل ایکشن سلنڈر والو)۔ عملے کے مطابق، کنٹرول روم سے دیے گئے سگنلز کے باوجود والو حرکت نہیں کر رہا ہے۔ آلات کے ماہرین نے جائزہ لینے کے بعد پتا لیا کہ 4–20mA کے سگنلز آ رہے ہیں، اور پوزیشنر کی آؤٹ پٹ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی والو حرکت نہیں کر رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جواب: آپریٹر، کنٹرول والو کو بائی پاس کنٹرول موڈ میں منتقل کر دیتا ہے۔ پھر انسٹرومنٹیشن اہلکار موقع پر جاکر ڈی سی ایس سے آنے والے سگنلز کی پیمائش کرتا ہے؛ 4–20 ملی ایمپیئر کی حد میں تمام قدریں درست ہیں۔ پوزیشنر کے آؤٹ پٹ کی بھی جانچ کی جاتی ہے (یعنی ڈیوائس کو نوزل کے قریب یا دور رکھ کر دیکھا جاتا ہے)؛ زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم آؤٹ پٹ بھی درست ہے۔ لیکن کنٹرول والو بالکل بھی حرکت نہیں کرتا۔ سلنڈر میں موجود پسٹن کے O-رنگ کی بھی جانچ کی جاتی ہے؛ کہیں سے بھی ہوا کا رساؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایگزیکیوٹو میکانزم کو والو سے الگ کیا جاتا ہے، اور ٹول کی مدد سے والو کے راڈ کو گھمایا جاتا ہے؛ تو پتہ چلتا ہے کہ والو کا نیومیٹک پارٹ بخوبی حرکت کر رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب سلنڈر کو کھول کر جانچ کی جاتی ہے؛ تو پتہ چلتا ہے کہ مرکزی محور سے جڑے ہوئے گیئر ٹوٹ چکے ہیں، یعنی جب پسٹن حرکت کرتا ہے، تو اس سے جڑے ہوئے گیئر بھی حرکت نہیں کر پاتے (کیوں کہ گیئر ٹوٹ چکے ہیں)، اور اس طرح والو کا نیومیٹک پارٹ بھی حرکت نہیں کر پاتا۔ بعد میں گیئرز کے ٹوٹنے کی وجوہات کا تجزیہ کیا گیا، اور پتا چلا کہ مصنوعات کا معیار مناسب نہیں تھا؛ گیئرز کو دھاتی مواد جیسے الومینیم یا اسٹیل سے بنانا مناسب نہیں ہے، ورنہ طویل استعمال کے بعد وہ خراب ہوکر ٹوٹ جاتے ہیں۔ نوٹ: اس تقریب میں بھرپور شرکت کرنے پر سب کا شکریہ! اگرچہ ہر سوال کا صحیح جواب صرف ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کنٹرول والوز (یا دیگر خرابیوں سے متعلق آلات) کے بارے میں لوگوں کی معلومات اور خرابیوں کا تجزیہ کرنے کا طریقہ عموماً درست ہی ہوتا ہے؛ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ “ہائی یو” میں باصلاحیت لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امید ہے کہ ہر بار خرابیوں کے تجزیے سے سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ آپس میں سیکھنے کا عمل جاری رہ سکے۔ آپ لوگوں کی شرکت، ہی اس تقریب کو کامیاب بنانے کا محرک ہے۔ خواہش ہے کہ ہائی چوان ترقی کرتا رہے، اور اس کی حالت مزید بہتر ہوتی رہے! سمندری دوست، آپ کی صحت اچھی رہے، اور آپ کا خاندان بھی خوشحال رہے!
Reply #22009-10-11
کیا والو کے اندر کوئی رکاوٹ موجود ہے، یا پھر گیس کا دباؤ کم ہے؟
Reply #32009-10-11
سب سے پہلے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گیس کا دباؤ مناسب ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ والو کے اندر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ ایک اور ممکنہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈبل ایکشن سلنڈر کے اندر موجود پسٹن سے گیس لیک ہو رہی اگر والو میں بجلی کی خرابی سے بچنے کا نظام موجود ہے، تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ الیکٹرومیگنیٹک والو میں بجلی موجود
Reply #42009-10-11
ایک اور صورت یہ ہے کہ والو کے اخراجی سوراخ بند ہو گئے ہوں۔
Reply #52009-10-11
اگر والو پوزیشنر سے آنے والے سگنل درست ہوں، لیکن والو حرکت نہ کرے، تو ممکن ہے کہ والو کا اندرونی حصہ جام ہو گیا ہو۔
Reply #62009-10-11
اگر اوپر بیان کیے گئے تمام مسائل دور کر دئے جائیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ فنکشنل والو بند ہو، یا پھر اگر ہینڈ وہیل موجود ہے، تو کیا وہ دستی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ لگتا ہے کہ یہ بھی عملی طریقوں سے متعلق ہی مسئلہ ہے۔
Reply #72009-10-11
اگر گیس کا ذریعہ ٹھیک ہے، تو عموماً والو کا حصہ جام ہو جاتا ہے۔
Reply #82009-10-11
دیکھیں کہ آیا گیس کا سپلائی ذریعہ موجود ہے یا نہیں۔ پہلے تو عملی طور پر دیکھیں کہ کیا آپ اسے خود چلا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے، تو دیکھیں کہ آپ کے والوز لاک ان سسٹم سے جڑے ہیں یا نہیں۔ لاک ان سسٹم میں ایک پانچ-چینل والو ہوتا ہے، جسے کام کرنے سے پہلے ضرور ری سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تیسرے، دیکھیں کہ آپ کے والوز سے گیس لیک ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر لیک نہیں ہو رہی، تو دیکھیں کہ کیا آپ کے والوز جام ہو گئے ہیں یا نہیں۔
Reply #92009-10-11
ریگولیٹنگ والو جام ہو گیا ہے؛ پوزیشنر سے حاصل ہونے والے سگنل کے دباؤ سے بھی اسے گھمایا نہیں جا سکتا۔; 2. لوکیٹر سے حاصل ہونے والے سگنل کا دباؤ بہت کم ہے، اس لیے یہ ایگزیکیوٹو آرگن کو حرکت دینے کے قابل نہیں ہے۔ ; 3. ایگزیکیوٹو آرگن کے سلنڈروں میں موجود سیلز خراب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے “ہوا کا رساؤ” ہو رہا ہے۔
Reply #102009-10-12
پہلے میں نے جو بات کہی، وہ کافی سادہ تھی، اس لیے لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ میں پھر سے اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا لوگ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں! ڈبل ایکشن سلنڈر والوز میں، والو پوزیشنر سے خارج ہونے والے سگنل دو راستوں سے جاتے ہیں، اور یہ دونوں راستے الگ الگ سلنڈروں تک پہنچتے ہیں۔ چونکہ پوزیشنر سے خارج ہونے والے سگنل بھی درست ہیں، لہذا اگر والو جام نہیں ہے، تو سب سے زیادہ ممکن بات یہ ہے کہ دونوں سلنڈروں کے درمیان توازن قائم کرنے والا والو کھلا ہو۔ یہ بیلنسنگ والو دراصل والو کے ہینڈل کے ذریعے کیے جانے والے اضافی اختیارات کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے؛ یعنی جب والو کو ہینڈل کے ذریعے چلایا جاتا ہے، تو بیلنسنگ والو کھل جاتا ہے، جس سے دونوں سلنڈروں میں فشار کا توازن قائم ہو جاتا ہے۔ جب والو کو دور سے چلایا جاتا ہے، تو بیلنسنگ والو بند ہو جاتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.