خرابی کی تفصیلات: کسی فیکٹری میں تیزابی پانی کی صفائی کے لئے استعمال ہونے والے آلے میں، تیزابی پانی کو داخل کرنے والے سسٹم میں استعمال ہونے والے کنٹرول والو، دراصل “پازیٹیو ایکشن والے ایئر-شٹ اوف والو” ہیں۔ سردیوں کے موسم میں (جب درجہ حرارت -10 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے)، عملے کے افراد کا کہنا ہے کہ کنٹرول والوز کام نہیں کر رہے ہیں۔ پمپ کے ماہر نے چیک کیا، تو گیس کے دباؤ کا پیمانہ درست حالت میں تھا۔ بتائیے، کنٹرول والو کام نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جواب: پیمائشی نظام کی پائپ لائنوں میں پانی جمع ہو گیا، اور پیمائشی نظام کے ماہرین نے بروقت اسے خارج نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے پانی کنٹرول والو کے ڈائیافرام تک پہنچ گیا، ماحولیاتی درجہ حرارت -10°C تھا، جس کی وجہ سے ڈائیافرام جم گیا، اور اسی لیے کنٹرول والو کام نہیں کر رہا تھا۔ حل: 1- پانی کے داخل ہونے کی وجہ کی جانچ کریں، اور اسے درست کریں۔ پمپوں کی ہوا کی پائپ لائنوں اور فلٹرز کی جانچ اور صفائی کی جائے۔ 2- کنٹرول والو کے میمبر کو کھول دیں، اور میمبر میں داخل ہونے والے پانی کو صاف کر لیں۔ ۳- کنٹرول والو کو معمول کے مطابق استعمال کیا جائے۔
Reply #22009-11-15
ممکنہ وجوہات: 1. پیمائشی سسٹم کی ہوا کی لائنیں فلم ہیڈ تک برف بن کر جم گئی ہیں۔ 2. پروسیس پائپ لائنوں میں موجود مائع پانی برف بن کر جم گیا ہے۔ 3. بھاپ کا استعمال کرکے ان علاقوں کو صاف کیا جائے، تاکہ برف پگھل سکے۔
Reply #32009-11-15
ممکن ہے کہ والو کے راڈ میں موجود فلنگ سے لیکیج ہو رہا ہو، یا برف جمنے کی وجہ سے کنٹرول والو کام نہ کر رہا ہو۔
Reply #42009-11-15
پہلی بات یہ کہ، منفی دس ڈگری سیلسیس پر تیزابی پانی جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے والو کام نہیں کر پاتے۔ دوسری صورت میں، جب نظام خراب ہوتا ہے، تو والو کھلا رہتا ہے۔ اس صورت میں، والو کے نیچے الیکٹرک ہیٹنگ سسٹم لگانے کی سفارش کی جاتی ہے، تاکہ مائع منجمد نہ ہو۔
Reply #52009-11-15
سب سے پہلے، یہ تیزابی پانی کی صفائی کرنے والا پلانٹ منفی دس ڈگری کے ماحول میں بھی کام کر سکتا ہے؛ لہذا اس کی تخلیق کے وقت کم درجہ حرارت میں کام کرنے کے مسئلے کو ضرور مدِ نظر رکھا گیا ہوگا۔ ورنہ دیگر کنٹرول والوز میں بھی یہی مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ چونکہ پمپوں کے لئے استعمال ہونے والی ہوا کا دباؤ درست ہے، لہذا پمپوں سے لے کر دیگر آلات تک کی تاروں میں خرابی کا امکان بھی بہت کم ہے۔ اس صورت میں، یقیناً مسئلہ خود والو میں ہی ہے؛ اس کی وجہ آپریشنل آلات یا سگنل تبدیل کرنے والے سوئچوں میں خرابی، یا سگنل لائنوں میں کوئی مسئلہ ہوسکتا ہے۔
Reply #62009-11-15
والو کے اندر موجود تیزابی پانی برف بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے والو کام نہیں کرتا۔
Reply #72009-11-15
والو کے اندر موجود تیزابی پانی جم جانے کی وجہ سے والو کا دلنہ جام ہو گیا۔
Reply #82009-11-16
میرے خیال میں، کم درجہ حرارت پر یہ فلم نازک ہو جاتی ہے، اور زیادہ دباؤ کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتی ہے۔
Reply #92009-11-16
سب سے پہلے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ پمپ سے نکلنے والی گیس میں پانی موجود نہ ہو۔ اس کے بعد درج ذیل چیزوں کی بتدریج جانچ کی جانی چاہیے: 1- والو پوزیشنر سے خارج ہونے والے دباؤ کی جانچ کریں؛ اگر دباؤ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوزیشنر جم گیا ہے۔; ورنہ، 2- ریگولیٹنگ والو کے اندر موجود پانی جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے والو کام نہیں کرتا۔ ; ۳- ایک اور ممکنہ وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ میڈییشن قانون سے متعلق پرزہ ٹوٹ گیا ہو، جس کی وجہ سے ہوا باہر نکل رہی ہے ; جہاں تک تیزابی پانی کے جمنے کا تعلق ہے، تو والوؤں کے کام نہ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیوں کہ پانی مسلسل بہتا رہتا ہے، اس لیے اس کا جمنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر واقعی برف جم جائے، تو ریگولیشن والو شاید پہلے ہی ٹوٹ جائے گا۔
Reply #102009-11-16
کمپریسڈ ہوا جم گئی ہے، یا والو کا حصہ خراب ہو گیا ہے۔
Reply #112009-11-16
ذاتی طور پر میرے خیال میں، فنکشنل ایر میں پانی کی وجہ سے برف جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے والو پوزیشنر یا الیکٹریکل کنورٹر کے ایئر لائنز میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.