Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار “یی ڈنگ” نے 16-12-2009 کو صبح 09:06 بجے ترمیم کیا۔ ایک آلے میں پائی جانے والی پنومیٹک فلم والی ریگولیشن والو میں مسلسل دھڑکن کی علامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آلات کی جانچ کرنے والے شخص نے 4–20mA سگنل کی جانچ کی، اور وہ ٹھیک پایا گیا۔ براہ کرم، اس دھڑکن کی وجوہات کی تحلیل کریں۔ جواب: 1- پائپ لائنیں یا بیس میں شدید کمپن ہوتا ہے۔ 2۔ والو پوزیشنر کی حساسیت بہت زیادہ ہے۔
3۔ فلو کوفیشنٹ C کی قیمت بہت زیادہ رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے ایڈجسٹمنٹ والو کم درجہ کھلنے پر ہی کام کرتا ہے۔ ۴- تھراٹلنگ عناصر کا درست طریقے سے جڑنا نہ ہونا، اور رہنمائی کے لئے موجود خالی جگہ بہت 5- والو کے ڈنڈے پر رگڑ کی وجہ سے تاخیری قسم کی لرزشیں پیدا ہوتی ہیں۔ 6۔ ایگزیکیوٹو آرگن کی سختی کم ہونے کی وجہ سے، پورے سفر کے دوران ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ 7۔ سپرنگ کی پری-ٹینشن کم ہونے کی وجہ سے، کم حرکت کے دوران کمپن پیدا ہوتا ہے۔
1۔ ایڈجسٹمنٹ والو، کسی بھی کھلنے کی حالت میں ہمیشہ ہی لرزتا رہتا ہے: ① سہارا ناکافی ہے۔; ②قریب ہی کوئی کمپن پیدا کرنے والا ذریعہ موجود ہ ; ③والو کے اندرونی حصے اور سپرنگس بہت زیادہ خراب ہو چکے ہ 2۔ جب ریگولیٹنگ والو مکمل بند حالت کے قریب ہوتا ہے، تو اس میں کمپن پیدا ہوتا ہے: ① ریگولیٹنگ والو کا سائز بہت بڑا ہونے کی وجہ سے، اسے عموماً کم درجہ کھولنے کی حالت میں ہی استعمال ; ②سنگل سیٹ والو میں، مائع کا بہاؤ اور بند ہونے کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ 3۔ پوزیشنر کا آؤٹ پٹ میں تذبذب ہے۔ ; ۴- کنٹرول سسٹم میں استعمال ہونے والے پی آئی ڈی پیرامیٹرز کی ترتیبات مناسب نہیں ہیں۔
1- لائن چیکر کے ذریعہ یہ جانچا جائے کہ آؤٹ پٹ میں کوئی ہلچل تو نہیں ہے، بار بار اس کی جانچ کی جائے۔ 2۔ ممکن ہے کہ عملی درجہ حرارت میں تبدیلی واقع ہو، جس کی وجہ سے دھات پھیل جائے، اور والو کے اندرونی حصوں اور بیئرنگز/فلنگز کے درمیان رگڑ زیادہ ہو جائے۔ ۳- اگر ریگولیٹنگ والو کا سائز بہت بڑا ہو، تو یہ عموماً کم درجہ کھلنے کی حالت میں ہی کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے والو میں کمپن پیدا ہوتا
1. والو پوزیشنر کی حساسیت بہت زیادہ ہے۔
2. فلو کوفیشنٹ C کی قیمت بہت زیادہ رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے والو کم درجہ حرارت پر ہی کام کرتا ہے۔
3. والو کے ڈنڈے پر رگڑ کی وجہ سے تاخیری لہریں پیدا ہوتی ہیں۔
4. ایگزیکیوٹو میکانزم کی سختی کم ہے، جس کی وجہ سے پورے راستے میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔
5. سپرنگ کی کشش کم ہے، جس کی وجہ سے کم حرکت کے دوران لہریں پیدا ہوتی ہیں۔
6. پائپ لائن یا بیس میں کمپن ہوتا ہے۔
۱۔ ریگولیٹنگ والو کے انتخاب سے متعلق مسائل: الف، پائپ لائن میں مائع کے آگے اور پیچھے کا دباؤ فرق بہت زیادہ ہے۔; ب۔ ریگولیٹنگ والو کو کم درجہ کھولنے پر استعمال کیا جاتا ہے۔
2۔ ایگزیکیوٹو آرگن کے لئے ہوا کی فراہمی سے متعلق مسائل:
الف۔ ہوا کے دباؤ میں عدم استحکام۔ ; ب۔ ہوا کے فلٹر میں خرابی۔ ; ج، والو پوزیشنر میں خرابی، جیسے نوزل اور بیریئر کے درمیان، یا ایمپلیفائر کے تھراٹل سوراخوں میں خرابی۔
د، عملیاتی مسائل: پائپ لائنوں میں موجود مائع کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔
اس کی وجوہات یہ ہیں: اول، پوزیشنر سے خارج ہونے والے ہوا کے دباؤ میں تغیرات۔ (1) ہوا کی فلٹرنگ اور دباؤ کم کرنے والے آلات سے ہونے والے رساؤ کی وجہ سے ہوا کا بہاؤ مستحکم نہیں رہتا۔ (2) والو پوزیشنر کے مستقل تھراسٹر سوراخ گندے ہیں، اور گیس کے راستے میں رکاوٹیں موجود ہیں۔ (3)، والو پوزیشنر اور کنٹرول والو کے درمیان موجود فیڈ بیک راڈ کا جوڑ بہتر طریقے سے نہیں ہے۔ دوم، کنٹرول والو میں خرابی۔ (1) چونکہ استعمال کیا جانے والا والو بہت بڑے سائز کا ہے، اس لیے ایڈجسٹمنٹ والو ہمیشہ کم درجہ کھلے رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایڈجسٹمنٹ کا معیار کم ہو جاتا ہے۔ (2)، ریگولیٹنگ والو کی دیوار میں سوراخ ہونے کی وجہ سے ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ (3)، والو کے اندرونی حصوں اور والو سیٹ کے شدید استعمال کی وجہ سے، ایڈجسٹمنٹ کرور کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیسرا، عملیاتی وجوہات کی بناء پر، ریگولیٹنگ والو کے آگے اور پیچھے کا دباؤ، مقررہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔
خودکار والو میں ہلچل پیدا ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر 4–20mA سگنل ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول، PID پیرامیٹرز وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؛ لہذا مسئلہ خودکار والو کے ڈھانچے، الیکٹریکل والو پوزیشنر، یا گیس کے ذرائع میں ہی ہے۔ 1۔ سب سے پہلے یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ گیس کا دباؤ مستحکم ہے یا نہیں۔ ; 2۔ اگر گیس کا دباؤ مستحکم ہے، تو پھر الیکٹریکل والوز کی جانچ کریں: کیا نوزل اور بیریئر کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے؟ کیا تھراٹل سوراخ بند ہیں؟ کیا فیڈ بیک راڈ ڈھیلا ہے؟ کیا میکانی حصوں میں کوئی ڈھیلا حصہ موجود ہے؟ کیا امپلیفائر کے اندر گندگی یا غیرخالص مواد موجود ہے؟ خودکار والوز میں ہونے والے دھڑکن جیسے مسائل کی زیادہ تر وجہ، پوزیشنر کا خراب ہونا ہے۔ 3- اگر پوزیشنر سے مسئلے کی وجہ معلوم نہ ہو، تو کسی دوسرے پوزیشنر کا استعمال کرکے آزما سکتے ہیں۔ اگر مسئلہ برقرار رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ٹھیک کرنے والے والو میں ہی کوئی مسئلہ ہے: شاید ڈائیافرام سے ہوا لیک ہو رہی ہے، یا والو کے ڈنڈے کی حرکت صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔ جہاں تک والو کے اندرونی حصوں کے خراب ہونے کی بات ہے، تو اس سے والو میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔
چونکہ 4–20 ملی ایمپیئر کی قیمت درست ہے، لہذا: 1. یہ چیک کریں کہ گیس کا دباؤ بھی درست ہے یا نہیں۔; کیا اس میں پانی موجود ہے، کیا برف جمنے کی علامتیں موجود ہیں؟ 2۔ اگر گیس کا دباؤ معمول کے مطابق ہے، تو یہ چیک کریں کہ والو پوزیشنر کی حرکت درست طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں۔ 3۔ اگر والو میں پہلے کبھی کوئی کمپن/لرزش نہیں ہوئی، تو یہ PID کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر یہ نیا والو ہے، تو PID ترتیبات پر غور کیا جائے۔ ۴- آخر میں، والو کے اندرونی حصوں سے متعلق مسائل پر غور کیا جائے؛ جیسے کہ فلنگ کتنی سخت ہے، کیا یہ کم درجہ کھلنے کی حالت میں بھی کام کر رہا ہے، اور کیا لائننگ کے خراب ہونے کی وجہ سے رگڑ پیدا ہو رہی ہے وغیرہ۔
جب برقی سگنل معمول کے مطابق ہو، تو اس کی جانچ درج ذیل پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے: 1. گیس کے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ گیس کے ذریعہ فراہم ہونے والی گیس کے داخلی راستے سے لے کر پوزیشنر کے آؤٹ پٹ تک، ہر چیز کی جانچ کی ج ; 2. ایگزیکیوٹو آرگن کی پتلی سطح میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ ; 3. الزامات کے مطابق، پروسیس پائپ لائنوں میں موجود مائع کا دباؤ (بہاؤ) میں تغیرات ہیں۔ ; 4. PID پیرامیٹرز کی ترتیبات مناسب نہیں ہیں۔ ; 5. کارکردگی کے دوران، والو کے اندرونی حصے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ ; 6. ریگولیٹنگ والو کے انتخاب میں، پروسیس کے تقاضوں سے فرق موجود ہے۔
والو کی خرابیوں کے علاوہ، اس بات پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ کنٹرول کیے جانے والے متغیرات پر کوئی خارجی عوامل کا اثر تو نہیں ہے، اور کیا بڑی حد تک تبدیلیوں کی وجہ سے آپریشنل متغیرات میں بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ 2. عملیاتی ماحول میں دباؤ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے والو کم بہاؤ کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔