HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

آلات و آلیات: 【ہر پیر کو ایک سوال】 2011 کا پانچواں ہفتہ

2011-02-09View Original

Thread Content

اس پوسٹ کو آخری بار cnooczhouyx نے 2011-2-22 کو صبح 08:48 بجے ترمیم کیا۔
آلات و آلیات: 【ہر ہفتے ایک سوال】 2011 کے پانچویں ہفتے کا سوال: عملی ردِعمل کو کنٹرول کرنے والے والو، خود سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ آلات کی جانچ کرنے والے افراد نے پایا کہ پنومیٹک فلم والے والو کے پوزیشنر سے کوئی دباؤ خارج نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نوٹ: 1) جواب دینے والے کو زیادہ سے زیادہ 20 فنڈز کا انعام مل سکتا ہے، صرف گہری بحث پر مبنی جوابات ہی اضافی پوائنٹس دلانے کا سبب بن سکتے ہیں! اصولاً، یہ تعداد 120 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ; ۲) تمام لوگوں کی فعال شرکت پر شکریہ۔ جوابات: (1) تھراٹل سوراخ بند ہو گیا ہے۔ (2) نوزل کی پلاگ کی جگہ درست نہیں ہے۔ (3) اسٹروک ایڈجسٹمنٹ میکانزم کی جگہ درست نہیں ہے۔ (4) زیرو پوائنٹ کی ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ (5) ایکچویٹر میں خرابی ہے۔ (6) تھراٹل سوراخ کا O-رنگ خراب ہو گیا ہے۔
Reply #22011-02-09
پمپ کے وینٹس بند ہیں، ایئر لائنوں کے والوز بھی بند ہیں، تھراٹل سوراخ بھی بند ہیں، پوزیشنر سے ہوا رس رہی ہے، نوزل کے درمیان گندگی موجود ہے۔
Reply #32011-02-09
پروسیس ردِعمل کنٹرول والو خود سے کنٹرول نہیں ہو پاتا، آلات کی جانچ کرنے والے افراد نے معلوم کیا کہ پنومیٹک فلم کنٹرول والو کے پوزیشنر سے کوئی دباؤ خارج نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ لوکیٹر کا امپلیفائر بلاک ہو گیا ہے، یا پھر نوزل کا حصہ بلاک ہو گیا ہے۔
Reply #42011-02-09
حال ہی میں ہمارے یہاں بھی اسی طرح کی خرابیاں سامنے آئی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں: 1- والو پوزیشنر کے نوزل کے راستے میں گندگی جم گئی ہے۔ 2، گیس کا ذریعہ خراب ہو گیا ہے؛ اب گیس دستیاب نہیں ہے۔ 3: 4-20MA سگنل درج نہیں کیا گیا۔
Reply #52011-02-09
سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا یہ مسئلہ گیس کے ذریعے پیدا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کے لئے یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ لوکیٹر میں داخل ہونے والے گیس کا دباؤ مقررہ حد کے اندر ہے یا نہیں (ڈی پریشر والو کی بھی; یہ جاننا ضروری ہے کہ پوزیشنر سے خارج ہونے والی گیس کا بہاؤ، آپریٹنگ میکانزم کے میمبرین حصے میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے تو رک نہیں 2۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا پاور سپلائی اور سگنل ان پٹ موجود ہیں یا نہیں۔ 3. جب عملیاتی شرائط اجازت دیں، تو کچھ پوزیشنرز کو مینوئل حالت میں منتقل کیا جاسکتا ہے؛ اس طریقے سے یہ جانا جاسکتا ہے کہ آیا گیس کا بہاؤ مکمل طور پر جاری ہے یا نہیں (اس طریقے سے یہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ آیا یہ مسئلہ فلمی ڈھانچے سے متعلق ہے یا نہیں)۔ ; 4. اگر اوپر بیان کیے گئے تمام عوامل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوزیشنر میں کوئی خرابی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ خود-تنظیم کا عمل انجام دیا جائے۔ اگر پوزیشنر سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہا، تو ممکن ہے کہ پوزیشنر خراب ہو گیا ہو؛ لہذا کوشش کریں کہ کوئی دوسرا پوزیشنر استعمال کیا جائے۔
Reply #62011-02-09
۱۔ پیمائشی ہوا کی نالی بند ہو گئی ہے۔ چونکہ بال والو، پمپ کی لائنوں کے آخر میں رفتار کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے، اس لیے لائنوں میں موجود گندگی یہاں جم کر رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے پمپ سے آنے والے ہوا کا دباؤ بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریگولیشن والو مکمل طور پر کھول یا بند نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ ریگولیشن والو بالکل ہی ک 2۔ ہوا کی فلٹرنگ اور دباؤ کم کرنے والے والو میں خرابی ہے۔ ہوا کی فلٹرنگ اور دباؤ کم کرنے والے والوؤں کے طویل استعمال سے ان میں گندگی جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ والوز ہوا کو باہر رہنے دیتے ہیں۔ نیز، ان والوؤں کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ ان سے خارج ہونے والا دباؤ مقررہ حد سے کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آلات کے لئے درکار ہوا کا دباؤ بھی اس کی وجہ سے ریگولیٹنگ والو سست رفتاری سے کام کرتا ہے، یہ مکمل طور پر بند یا کھلا نہیں ہو پاتا، یا پھر بالکل ہی کام نہیں کرتا۔ ۳۔ تانبے کی پائپوں کے درمیان جوڑنے سے متعلق خرابیاں۔ تانبے کی پائپ لائنیں عمر رسیدگی کی وجہ سے لیک ہو جاتی ہیں، جوڑوں میں ڈھیل پڑ جاتی ہے، یا گندگی کی وجہ سے تانبے کی پائپ لائنیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے آلات میں دباؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریگولیشن والو مناسب طریقے سے کام نہیں کر پاتے، اور وہ مکمل طور پر کھل یا بند نہیں ہو پاتے۔ ہینڈل کے ذریعے والو کی حالت بھی غیر مستحکم رہتی ۴- پیمائشی ہوا کے نظام میں خرابی۔ ایئر کمپریشن اسٹیشن میں خرابی ہے، پاک کیے گئے ہوا کے ٹینکوں میں بھی خرابی ہے؛ پانی کو بروقت نکالنے سے ہوا کی پائپ لائنیں برف سے بند ہو جاتی ہیں۔ آلات کی ہوا کی پائپ لائنوں سے ہوا رس رہی ہے، یا وہ گندگی کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے آلات میں ہوا کا دباؤ بہت کم ہو جاتا ہے 5- پیمائشی ہوا کی شاخوں سے متعلق والوز بند ہیں، جس کی وجہ سے ریگولیشن والو کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ عموماً آلات کی بڑی مرمت، یا تبدیلی کے بعد انہیں دوبارہ استعمال شروع کرنے کے دوران ہوتا ہے۔
Reply #72011-02-09
1۔ بجلی کی لائنوں میں خرابی (سیفٹی گیٹ سمیت)، جس کی وجہ سے لائنیں بند حالت میں ہیں؛
2۔ الیکٹریکل پارٹس میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے لائنیں شارٹ سرکٹ کی حالت میں ہیں۔; ۳- پوزیشنر کی درست ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے، آؤٹ پٹ کی مقدار کم رہ جاتی ہے۔ ; ۴- لوکیٹر کے رینج اسپرنگ کو مناسب طریقے سے فکس نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ بتدریج کم ہوتا جارہا ہے۔ ; 5۔ ٹارک موٹر میں خرابی ہے، اسے دوبارہ فعال نہیں کیا جاسکتا۔ ; 6۔ پرورش یافتہ آلات میں پانی داخل ہو رہا ہے، یا ان میں کوئی ; 7۔ بیریئر ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے یہ نوزل سے رابطہ قائم نہیں کر پا رہا ہے؛ اس کے نتیجے میں آؤٹ پٹ بہت کم ہو رہا
Reply #82011-02-09
۱۔ کوئی سگنل نہیں، کوئی گیس کا ذریعہ بھی نہیں۔ 1. گیس کا ذریعہ بند ہے، 2. ہوا کی نالیاں بلاک ہیں، یا فلٹر/ڈی پریشر والو خراب ہیں، 4. گیس کی مرکزی پائپ لائن سے رساؤ ہو رہا ہے۔ ۲۔ گیس کا ذریعہ موجود ہے، لیکن سگنل نہیں ہے۔ 1. لوکیٹر میں خرابی، 2. سگنل ٹیوب سے رساؤ۔ ; 3. لوکیٹر کے بیلوز سے ہوا رس رہی ہے۔ ; ٹشو فلم کے نقصان کو درست کرنا۔ ۳۔ لوکیٹر میں گیس کا بلڈ اسٹریم موجود نہیں ہ 1. فلٹر بلاک ہو گیا ہے۔ ; 2. ڈی پریشر والو میں خرابی، 3. پائپ لائنوں سے رساؤ یا بلاکیج۔ ۴۔ لوکیٹر میں گیس کا ذریعہ موجود ہے، لیکن کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہ لوکیٹر کے تھراٹل سوراخ بند ہو گئے ہیں۔ 5۔ سگنل موجود ہے، لیکن کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ 1. والو کا اندرونی حصہ الگ ہو گیا، 2. والو کا اندرونی حصہ سسٹم یا والو کے سیٹ سے جڑ گیا۔ ; 3. والو کا ڈنڈا ٹیڑھا ہو گیا یا ٹوٹ گیا ; 4. والو کے سیٹ اور بلیڈ میں برف جمنا یا گندگی جم جانا۔ ; 5. ایگزیکیوٹو میکانزم کے سپرنگ، طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے زنگ لگ کر خراب ہو جاتے ہ
Reply #92011-02-09
گیس کے ذرائع میں خرابی۔; لوکیٹر کے اندر موجود لیور جام ہو گیا ہے۔
Reply #102011-02-09
لوکیٹر سے دباؤ خارج نہ ہونے کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: 1- تھراٹل سوراخ بند ہو گیا ہے۔; ۲- نوزل اور بیریئر کی جگہ مناسب نہیں ہے۔ ; ۳- آپریٹر میں کوئی مسئلہ ہے۔ ; ٤۔ کم شافٹ کی تنصیب کی جگہ درست نہیں ہے۔ ; 5- بیریئر، نوزل کے سطحی حصے کے عمودی نہیں ہے؛ بیریئر، نوزل کے سطحی حصے سے رابطے میں آنے کے باوجود بھی بڑی مقدار میں گیس خارج ہوتی رہتی ہے۔ 6۔ نوزل کے سوراخ کے کناروں پر گڑھے موجود ہیں۔ ۷- لوکیٹر میں لیکیج جیسی خرابیاں موجود ہیں۔~~~
Reply #112011-02-09
1۔ لوکیٹر کو کوئی ان پٹ سگنل نہیں مل رہا ہے۔
2۔ لوکیٹر کے لئے ضروری ہوا کا بہاؤ بھی موجود نہیں ہے۔
3۔ ڈیوائڈر مناسب طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.