Dòng chảy của bộ trao đổi nhiệt được thiết kế ở mức 300, nhưng thực tế chỉ đạt 280. Sự chênh lệch không lớn lắm, tuy nhiên hiệu quả làm mát lại rất kém. Nguyên nhân là gì?

2016-12-08View Original

Thread Content

Bộ trao đổi nhiệt vừa được sửa chữa và đưa vào sử dụng được một tháng, nhưng người ta nhận thấy hiệu quả làm mát rất kém. Khi kiểm tra lưu lượng nước, người ta thấy lưu lượng nước vẫn ở mức 280; tuy nhiên hiệu quả làm mát vẫn rất kém. Đây là bộ trao đổi nhiệt kiểu tấm dùng cho dòng nước tuần hoàn, gồm 4 ống dẫn
Reply #22016-12-09
Liệu nước tuần hoàn có bị bẩn và tắc nghẽn không?
Reply #32016-12-13
Lần trước hãy kiểm tra nhiệt độ nước tuần hoàn, kiểm tra giá trị COD của nước tuần hoàn nữa; đồng thời cũng lấy mẫu để kiểm tra phần vỏ bên ngoài nữa
Reply #42016-12-17
Tôi làm việc trong lĩnh vực thiết bị loại bỏ cặn bẩn bằng phương pháp vật lý; những thiết bị này có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình trao đổi nhiệt trong nước tuần hoàn

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.