減温減圧器が故障して全開になった場合の流量はどのように計算するか?

2015-08-27View Original

Thread Content

減温減圧器が故障して全開になった場合の流量はどのように計算するか?Cv値を使うようですが、何か公式はありますか? 安全弁の能力は減温減圧器の能力に依存するため
Reply #22015-08-27
減圧器を流れるのはどんな媒体ですか?あなたが言う減圧器とは減圧弁のことですか?プレッシャー?減圧弁の喉部通径?圧力と媒体が流速Vを決定し、喉部の直径が流路面積Aを決定する。AXVは体積流量であり、質量流量が必要な場合は媒体の密度を用いて換算できる。 私は低温および極低温用バルブの設計をしています。ご検討ください!ありがとう
Reply #32015-08-28
選定したバルブの最大Cv値に基づき、最大流量を逆算する。 @ジアグオユン
Reply #42015-08-28
これについては審査の際に言われましたが、具体的にどの本に書かれているのか、また関連する公式はあるのでしょうか?
Reply #52015-08-28
減温減圧器は、蒸気システム用のセット製品の一種ではないですか? 故障時の全開とはどういう意味ですか?高圧凝縮液ポンプが壊れたのか、それとも凝縮液調節弁が壊れたのか? 投稿者が何を尋ねているのかわからず、また上の人たちがどのバルブのCV値について答えているのかも理解できません
Reply #62015-08-28
これは調節弁の計算範囲に属します:開度から流量を逆算するものです。 係数の補正が関わってくるため、一般的には製造メーカーに逆算された流量結果を提供してもらいます。一般的な経験則として、PSVの流量能力はプロセスの通常流量の2倍以上であるべきです。 @ジアグオユン

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.