なぜ、有毒物質や腐食性の媒体を輸送する配管は、他の配管と並列に設置される際に外側または下方に取り付けられるのでしょうか?なぜ外側なのか?なぜ下にあるのですか?上の方ではダメですか?専門家の方に以下を説明していただけますか、よろしくお願いします
Reply #22015-09-08
誰も頭に**腐食性の流体**をかぶりたくないので、下にいるのだ。外側は、漏れた際に下の配管設備により深刻な損害が及ばないようにするためです。
Reply #32015-09-08
漏れた後に下や横の配管が少し腐食するのを防ぐためです。
Reply #42015-09-08
主に「二次被害」を減らすためです。
Reply #52015-09-08
私の経験上、理由はいくつかあります。一つ目は管理がしやすいことで、点検時に漏れを迅速に発見できるからです。二つ目は、外側から点検や修理が容易だということで、腐食しやすい配管は壊れやすいからです。三つ目は、相互腐食を防ぎ、配管が二次的に損傷するのを防ぐためです。
Reply #62015-09-08
他のパイプラインへの影響を軽減するため
Reply #72015-09-08
上からはダメ、二次被害を防ぐ
Reply #82015-09-08
腐食性媒体が漏れた際に他の配管を危険にさらさず、点検が容易になります。
Reply #92015-09-08
最低標高があるでしょう?これに衝突したら、どんなパイプでも損傷する
Reply #102015-09-09
普通の媒体を使った配管なら、漏れてもそれほど危険ではないですよね?
Reply #112015-09-09
どんな媒体でも漏れたら、危険だよ @夢遊化工 シャオモン、本当に大丈夫? 淡水や圧縮空気が漏れると、危険なのですか?
Reply #122015-09-09
配管を修理すると、必然的に通常の生産に影響が出ますし、生産量や指標も影響を受けるため、大きな損失となります。
Reply #132015-09-09
私が言う危険性とは工程の観点からのもので、どんな媒体が漏れても、少なくとも物質量が保存されなくなり、必然的にシステムに変動が生じ、それがさらに予測不可能な結果を引き起こすのです。
Reply #142015-09-09
生産を減らす方が、危険な物質の漏洩による被害よりはずっとマシでしょう?
Reply #152015-09-09
上の方で漏れたら、下の配管が腐食するよ
Reply #162015-09-09
外側と下方は、点検を容易にするためのものです。
Reply #172015-09-09
パイプラインに問題が発生しても、取り出しやすく、発見もしやすい!!!!!!
Reply #182015-09-09
漏れると下の配管が腐食し、外側からの点検や発見が容易になる
Reply #192015-09-11
なぜか、自分に何度も問いかけてみなさい!!注意してください。自分自身に問うてください。とても基本的でタダ同然のことを師匠や他の人に尋ねるのではありません。この点を多くの新人の方々がしっかり覚えておいてほしいです!もし自分で疑問に思ったことがあれば、まずはマニュアルなどを見て調べてみるといいです。方向性が見えないくらい難しい場合は、師匠に相談してみましょう。どのような内容や規則があるのか、情報はどこで手に入るのかなどを尋ねるのです。どの師匠も、ただただ受け身で何もしない弟子よりも、学ぼうとする意欲のある弟子を好むものです!もし師匠があなたの質問をとても気に入っていると言ったら、よく考えなければいけませんよ。(心理学を学んだことがあれば、なんとなく分かるでしょう)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.