タワーの安全弁の設置

2015-09-28View Original

Thread Content

私たちには高さ33mの安定塔があり、安全弁の接続口はありません。安全弁は塔の頂部にある抽出用パイプライン上に設計されていますが、塔から直接抽出される34mのパイプライン上には設置されず、6mの高さにあるプラットフォーム上に置かれています。これでよろしいでしょうか
Reply #22015-09-28
これはあまり適切ではありません。 一つ目は、タワーの頂部と安全弁の間に遮断弁を設置してはならないこと、二つ目は設定圧力が決定しにくいことです。
Reply #32015-09-29
流れを見なければ、一概には言えません。途中で切断がなければ、距離が離れていても問題ありません。
Reply #42015-09-29
タワーの頂上にはプラットフォームがなく、6M下に降りて初めてプラットフォームがあるのでしょうか?そうであれば、安全弁の交換やメンテナンスが容易になります。しかし、途中にバルブを入れてはいけません。バルブは圧力損失を引き起こします。
Reply #52015-09-29
適切ではなく、タワーの頂上プラットフォームに置くのが適当です。
Reply #62015-09-29
入口の配管圧損は定圧の3%未満で、出口の配管が下り坂なら問題ありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.