HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

孔板流量計の測定問題

2015-12-13View Original

Thread Content

お尋ねしますが、当社のEJA型孔板流量計で、昨日はフルアミン液を110トン/時で測定しました。今日の運転条件やプロセス反応に変化はありません。なぜなら、比較用の流量が2つあって、装置から出る貧アンモニア液と他の装置から戻ってくる富アンモニア液はどちらもほぼ110トン前後だからです。しかし、この装置の流量は150トン/時に達しています。圧力導入管を確認したところ問題なく、EJA変換器を新しいものに交換しても流量は依然として150トン/時のままです。設定やカード、配線にも問題はありません。一体何が原因でしょうか?
Reply #22015-12-13
孔板にはトランスミッターが使われていますよね。差圧トランスミッターのゼロ点や測定範囲、平方根処理が行われているかを確認してください
Reply #32015-12-13
計器を取り出してゼロ点を確認したところ正常で、測定範囲の設定もDCSと一致している。昨日は流量も正常だったのに、今日だけ異なっている。計器の出力は線形で、現場で平方根処理を行っても屋内外の表示が一致し、問題はない。プロセスの反応量は30トン以上多いが、計器自体には問題が見つからず、原因がわからない
Reply #42015-12-13
まずはこのトラフィックの傾向を見てみてください。それが手がかりになるかもしれません。
Reply #52015-12-14
工程についてはあまり詳しくありません。フルアミン液の粘度と凝固点は分かりませんが、これらの条件から、差圧が大きくなる原因として孔板に粒子が付着していないか確認することをお勧めします。トランスミッターが検出するのは圧力差なので、圧力差が大きいほど対応する流量も大きくなります。
Reply #62015-12-14
うん、とても理にかなっています。ありがとう!
Reply #72015-12-14
あなたがおっしゃる状況からすると、トランスミッター自体には問題ないようです。重要なのは圧力導入管で、運用条件に変化がなければ、負圧側の圧力導入管に漏れがないかを確認することをお勧めします。それと、あなたの流量には温度・圧力補正がついているかどうかです。温度と圧力はどちらも流量に影響を与えます
Reply #82015-12-14
温度圧力補償の2つの信号をチェックしてください。もし工程上の問題でなければ、この2つの信号のうちどちらか一方に問題があるはずです。
Reply #92015-12-15
あなたの孔板は、どれくらい使っていますか?
Reply #102015-12-17
引圧管は非常にスムーズで、漏れの兆候も見られない。プロセスポンプの工頻運転時の最大負荷は127M3/hなので、計器が157を示しているのは問題があるはずだ
Reply #112015-12-17
これは蒸気流量じゃないし、温度や圧力の補正は必要ない。それに以前測定した流量は常に正常だった。問題が出始めたのはここ数日のことで、やはり計器のトランスミッターや孔板に問題があるのではないかと思う。他に原因は思い当たらない!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.