Мастера, подскажите пожалуйста, как настроить взаимную резервную блокировку насоса жидкого кислорода (скорость, обратный клапан и пластинчатый клапан продувки кислорода), чтобы добиться безаварийного переключения. Настройка взаимной резервной блокировки моего устройства заключается в блокировке и запуске резервного насоса, когда давление на выходе кислородного насоса низкое и рабочий сигнал прекращается. Лично я считаю, что условия рабочего сигнала установлены неправильно. В нескольких случаях аварий с кислородным насосом оператор вручную запускал резервный насос. Надеюсь мастера смогут рассказать о своих личных настройках взаимного резервного копирования. :рукопожатие:рукопожатие
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем wcq1010 21 октября 2015 г., 19:58. В чрезвычайной ситуации по-прежнему сложно без помех переключить жидкостный насос. Использовать сигнал остановки в качестве сигнала переключения определенно неразумно. Если давление насоса низкое, произойдет кавитация. Это жидкостный насос, который необходимо срочно отключить. В качестве сигнала переключения обычно используется информация о перепаде давления на входе и выходе насоса, а также о давлении на выходе насоса. Как правило, более распространен метод перепада давления. Однако автоматическое переключение все же может выполнять полное переключение. Все требуют человеческого вмешательства и корректировки. Я знаю очень мало людей, которые переключаются автоматически. Все требует вмешательства человека.
Подходящие ли значения блокировки? Также указывается состояние холодного резерва резервного насоса и его соответствие требованиям запуска.~~
Можно ли рассматривать этот вопрос с этих сторон?: 1. Если кислородный насос выйдет из строя и отключится (например, из-за отключения электроэнергии, по причинам, связанным с оборудованием и т. д.), давление насоса внезапно упадет, и резервный насос должен быть запущен вовремя, чтобы гарантировать, что давление в сети кислородных трубопроводов не упадет значительно, что повлияет на потребление газа клиентами. Как правило, если такая ситуация возникает, сферический резервуар должен просуществовать в течение определенного периода времени, который может соответствовать времени, необходимому для того, чтобы резервный насос начал работать нормально. Или испаритель автоматически запускается при низком давлении и автоматически останавливается при высоком давлении. 2. Давление кислородного насоса было нестабильным из-за кавитации, и насос не прекращал работу. В этом случае, если используется отдельный резервный насос напорной цепи, будут ли оба насоса работать одновременно? В этом случае два насоса могут взаимодействовать друг с другом, делая давление более нестабильным. Выпуск кислорода сзади под высоким давлением также может создавать помехи, затрудняя контроль условий труда. В этой ситуации теоретически в корпусе насоса должен быть установлен выпускной клапан для предотвращения кавитации. Чтобы предотвратить кавитацию в насосе, кислородный насос необходимо регулярно разряжать. Это должно устранить проблему кавитации. Если его действительно невозможно устранить, стоит ли добавлять еще одно условие, например ток? При возникновении кавитации ток накачки должен уменьшаться. Если он продолжает оставаться низким в течение определенного периода времени, можно ли отключить насос по цепочке, чтобы можно было включить резервный насос в соответствии с первой ситуацией?
личное чувство: Теоретически возможно беспрепятственное переключение между двумя кислородными насосами, но на практике добиться этого сложно. Например, после запуска резервного насоса обратный клапан автоматически регулируется в зависимости от давления, а выпускной клапан также автоматически регулируется в соответствии с давлением или расходом в автоматическом режиме. Таким образом, обе автоматики сделают подачу кислорода нестабильной. Как правило, взаимная резервная блокировка кислородного насоса означает, что основной насос вызывает некоторые блокировки, такие как низкое давление на выходе кислородного насоса (также низкая разница давлений на входе и выходе кислородного насоса), низкое давление уплотняющего газа кислородного насоса, высокий и низкий ток кислородного насоса, высокая и низкая температура подшипников кислородного насоса, низкая температура утечки уплотняющего газа кислородного насоса, пропадает рабочий сигнал отключения питания основного насоса и т. д., в результате чего резервный насос автоматически запускается, а затем копирует нормальные рабочие параметры основного насоса. Некоторые из них регулируются автоматически с помощью преобразователя частоты и обратного клапана, некоторые полностью вручную, а некоторые регулируются вручную и автоматически. Когда резервный насос работает нормально, основной насос немедленно останавливается вручную. Если основной насос не остановлен, работа двух насосов не позволит регулировать условия работы. Я чувствую, что эта операция может быть более стабильной. Когда основной насос запускает автоматический запуск вышеупомянутого цепного резервного насоса (копирование параметров основного насоса), преобразователь частоты и обратный клапан остаются в ручном режиме, а клапан выпуска кислорода регулируется автоматически. При необходимости оператор может перейти на ручной режим и выполнить ручную регулировку. Обратный клапан резервного насоса также можно вовремя отрегулировать вручную, чтобы обеспечить работу в рабочих условиях. При срабатывании вышеупомянутой цепочки главный насос может автоматически снизить нагрузку до минимума после задержки в 15-20 секунд (это позволяет избежать трудностей с регулировкой условий работы при совместной работе двух насосов, а также избавит операторов от некоторых хлопот, позволяя им сосредоточиться на регулировке условий работы). Если главный насос выходит из строя и не может поддерживать работу при минимальной нагрузке, насос можно остановить вручную.
Спасибо за ваши ответы. Мое личное мнение таково, что условие блокировки кислородного насоса заключается в том, что рабочий сигнал имеет большие ограничения и возникнет только в случае сбоя питания. Большинство несчастных случаев вызвано кавитацией кислородного насоса. Я думаю, что условие блокировки сигналов давления на выходе насоса и сигналов тока является более подходящим и может также исключить риск работы сдвоенного насоса, вызванный отказом датчика давления на выходе.
Здравствуйте, сэр, спасибо за ваш ответ. Я до сих пор не совсем понимаю условия блокировки насоса жидкого кислорода, температуры вала и давления уплотнительного газа. Разница давления на входе и выходе здесь определяется манометром, который можно реализовать путем технической модификации.
Значение блокировки соответствует требованиям, а резервный насос работает в режиме холостого хода. Основная причина заключается в том, что условия рабочего сигнала не выполняются и взаимное обратное условие не может быть достигнуто.
Примите цепь разницы давления на входе и выходе! Когда выходное давление рабочего насоса низкое и разница давлений между входом и выходом мала, ручной оператор резервного насоса переходит из ручного состояния в автоматическое состояние, и на основе исходного числа оборотов на холостом ходу оператор открывает 5 отверстий в секунду до 100. В это время исходный рабочий насос отключился из-за низкой разницы давлений между входом и выходом, и обратный клапан полностью открыт. Оператору необходимо вручную закрыть обратный клапан небольшого резервного насоса и вмешаться в открытие ручного привода, чтобы давление на выходе соответствовало технологическим требованиям. Основной причиной срабатывания цепи самозагрузки резервного насоса является выход из строя рабочего насоса! Однако, помимо различных причин оборудования, к причинам отключения работающего насоса относится и разница давлений на входе и выходе насоса!
Затем сделайте еще одну цепочку. Когда разница давлений между входом и выходом насоса мала, цепной насос отключится! Добавьте передатчик к измерителю поля и подведите его к главному элементу управления и создайте цепочку с двумя вариантами давления. Это позволит избежать неисправности, вызванной отказом одного передатчика! Избежать работы сдвоенного насоса очень просто: просто позвольте насосу с низким давлением остановиться в цепном режиме.