Регулятор Fisher не работает при уровне ниже 40%?

2015-10-19View Original

Thread Content

У меня здесь есть детектор от Fisher. Каждый раз, когда уровень напряжения падает ниже 40%, устройство перестаёт работать. Тип управления клапаном — FC. Напряжение на линии составляет 26 вольт; к тому же линия не имеет заземления. При использовании тестера для проверки заземления проблем не было. С помощью прибора Fluke клапан может открываться и закрываться без проблем. После подключения к источнику питания всё работает нормально, но на следующий день снова возникают такие проблемы Также менялись карты у центрального пульта — никаких проблем не было. Подскажите, пожалуйста, почему?
Reply #22015-10-19
Перепроверьте позиционер. Если это не поможет, придётся заменить его. Проблемы всегда сводятся к нескольким вещам: провода, выходные сигналы, подключения, аппаратная часть. Вы уже проверили карточки и провода. Если нет никаких проблем с интерлокацией, остаётся только заменить позиционер
Reply #32015-10-19
Сначала проверьте входные сигналы позиционера. Если у позиционера есть входные сигналы, но он не работает, значит проблема в самом позиционере. Проверьте, не застрял ли он на уровне ниже 40%.
Reply #42015-10-19
Что касается интеллектуальных функций, то никто не может с уверенностью сказать, в чем проблема. Здесь можно использовать метод исключения: линии связи, карты и сигналы — всё в порядке. Следовательно, проблема, скорее всего, в самом детекторе положения. Хотя вы говорите, что он может перестать работать из-за нехватки энергии, а потом снова начать работать, но судя по всему, это похоже на сбой в работе устройства. Поэтому я рекомендую заменить его, ведь вы уже пытались его настроить заново.
Reply #52015-10-20
Менее 40% — ток здесь относительно невелик. Возможны ли какие-то помехи?
Reply #62015-10-20
”«После отключения питания устройство снова может начать работать». Примерно через сколько времени снова возникнет такая проблема? Вы можете использовать прибор Fluke для генерации сигнала и подождать столько же времени, чтобы посмотреть, что произойдет По моему мнению, проблема в материнской плате трекера
Reply #72015-10-20
Если тесты Fluke показывают норму, то с клапанами и позиционерами не должно быть проблем. Возможно, у DCS есть ограничение на выходную мощность?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.