Thread Content
План проектирования и строительства флокуляционного бассейна для водоснабжения и водоотведения. Флокуляционный бассейн целесообразно строить совместно с осадочным бассейном. Выбор типа флокуляционной камеры и продолжительность процесса флокуляции должны определяться на основе характеристик исходной воды, опыта эксплуатации в аналогичных условиях или по результатам испытаний. При проектировании резервуаров для флокуляции необходимо соблюдать следующие требования: 1. Время флокуляции должно составлять примерно 20–30 минут ; Скорость потока в коридорах зоны коагуляции должна быть постепенно снижаемой от начала до конца. Начальная скорость потока должна составлять 0,5–0,6 м/с, а конечная – 0,2–0,3 м/с ; 3 Чистое расстояние между перегородками должно быть более 0,5 м. При проектировании механических флокуляционных бассейнов необходимо соблюдать следующие требования: 1. Время флокуляции должно составлять 15–20 минут ; 2 В бассейне установлен миксер с 3–4 скоростями ; 3 Частота вращения смесителя должна определяться путем расчета линейной скорости на краю пластины; эта линейная скорость должна постепенно снижаться от 0,5 м/с на первой передаче до 0,2 м/с на последней передаче ; 4. В бассейне следует установить устройства для предотвращения кратковременного оттока воды. При проектировании резервуаров для флокуляции с использованием складных панелей необходимо соблюдать следующие требования: 1. Время флокуляции должно составлять примерно 12–20 минут ; 2. Скорость в процессе коагуляции должна снижаться поэтапно; количество этапов не должно быть меньше трех. Скорость потока на каждом этапе может быть следующей: первый этап – 0,25–0,35 м/с ; Второй абзац: 0,15–0,25 м/с ; Третий отрезок: 0,10–0,15 м/с ; Угол между пластинами при сжатии составляет 90°–120° ; 4 В третьем абзаце следует использовать прямой стиль изложения. При проектировании решетчатых флокуляционных бассейнов следует соблюдать следующие требования: 1. Флокуляционный бассейн следует проектировать в виде нескольких отсеков с вертикальным потоком жидкости ; 2 Время флокуляции обычно должно составлять 12–20 минут; при обработке воды с низкой температурой и низкой мутностью это время можно увеличить. 3. Скорость потока в вертикальных шахтах реактора на сгущение, а также скорость потока через решетки и отверстия должна постепенно снижаться. Рекомендуется разделить процесс на три этапа. Средняя скорость потока в вертикальных шахтах: на первом и среднем этапах – 0,14–0,12 м/с, на последнем этапе – 0,14–0,10 м/с ; Скорость потока через решетку: в передней части — 0,30–0,25 м/с, в средней части — 0,25–0,22 м/с ; Скорость потока в пространствах между шахтами: в начальной части — 0,30–0,20 м/с, в средней части — 0,20–0,15 м/с, в конечной части — 0,14–0,10 м/с. 4. Резервуары для коагуляции следует располагать в виде 2 или более групп, работающих параллельно. 5. В резервуаре для коагуляции должны быть устройства для сброса ила.
Рекомендуемая литература: Этапы технологии обработки воды в шахтах. Какие существуют химические средства для обработки воды? Направления развития и недостатки использования флокулянтов в процессе обработки воды. Анализ состояния и перспектив инвестиций в отрасль сульфата железа в Китае в период с 2013 по 2017 год. Три способа обработки полихлоральюминия на сайте www.pacmfrs.com и способы его применения. Как выбирать коагулянты для обработки сточных вод из текстильной промышленности
Ставлю оценку, спасибо за информацию. . . . . . . . . . . . . . . .
Время флокуляции обычно делится на два этапа: быстрое смешивание и медленное смешивание.
Очень хороший пост, спасибо за обмен
Есть ли расчёты и чертежи, связанные с резервуарами для флокуляции?