セーフガードとアイソレータの違いは?

2015-11-10View Original

Thread Content

本安信号はDCSにセーフガードを、MCC関連のアナログ信号はアイソレーションガードを装着する。 セーフガードとアイソレーションガードの違いが知りたいですか?
Reply #22015-11-10
セーフガードにはジーナガードとアイソレーションガードが含まれます。
Reply #32015-11-10
セーフティガードを聞いているのですか、それともアイソレーションガードですか。 この問題自体が間違っています。インターロックゲートはセーフティゲートの一種です。セーフガードは一般的にジーナガードとアイソレーションガードに分けられます。
Reply #42015-11-10
DCSキャビネットは安全エリアにあり、DCSのAO周波数変換信号を受け取るMCC電気キャビネットも安全エリアに位置しています。ですから、この信号の防爆タイプは考慮する必要はありません。 もし本当に絶縁ゲートを使用する場合、実際には単なる絶縁装置として使われ、絶縁ゲートの絶縁機能が活用されるだけであり、これはセーフティゲートとして使用しているわけではない。
Reply #52015-11-10
隔離ゲートはセーフティゲートの一種です。セーフガードは一般的にジーナガードとアイソレーションガードに分けられます。
Reply #62015-11-10
隔離ゲートはセーフティゲートの一種です。セーフティガードは、一般的にアイソレーションガードとジーナガードに分けられます。
Reply #72015-11-10
簡単に言えば、セーフティゲートとは安全でない信号を隔離して安全エリアに入らないようにするもので、イソレーターとは現場の干渉信号を隔離して計器に送り込むものです。
Reply #82015-11-10
隔離ゲートはセーフティゲートの一種です。セーフガードは、一般的にジーナ型セーフガードと絶縁型セーフガードに分けられます。ジーナセーフガードの主要な構成要素はジーナダイオードで、これはバリスタダイオードとも呼ばれます。ジーナセーフガードの防爆原理は、ジーナダイオードで出力電圧を制御し、抵抗で出力電流を制限することで、回路は比較的シンプルです。隔離セーフガードは高周波を基本波として信号を変調・復調し、信号に変動が生じると精度がセーフガード回路の影響を受けます。
Reply #92015-11-11
8階の回答が最も詳しく、最も正確です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.