Thread Content

参加報酬:2富。正解者への報酬:9富。ある温水暖房システムの総熱負荷は630×10 kJ/hで、蒸気ボイラー室にはシェルアンドチューブ式の汽水熱交換器と凝縮水汽水熱交換器が設置され、配管内の循環水を加熱している。ボイラー蒸気のエンタルピーは2763kJ/kgで、飽和蒸気温度は165℃です。熱網の設計における供給水・返水温度は95/70℃で、熱交換器の効率を0.96とすると、必要な蒸気消費量は( )です。 A.2375kg/h B.2595kg/h C.2703kg/h D.2816kg/h
Reply #22016-08-29
ある給湯システムの総熱負荷は630×10 kJ/hで、蒸気ボイラー室にはシェルアンドチューブ式の汽水熱交換器と凝縮水汽水熱交換器が設置され、配管内の循環水を加熱している。ボイラー蒸気のエンタルピーは2763kJ/kgで、飽和蒸気温度は165℃です。熱網の設計における供給水・返水温度は95/70℃で、熱交換器の効率を0.96とすると、必要な蒸気消費量は(C)となる。 A.2375kg/h B.2595kg/h C.2703kg/h D.2816kg/h

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.