475 ومولد الإشارات

2015-12-14View Original

Thread Content

يمكن لجهاز توليد الإشارات أن يُرسل إشارة من نوع 4-20 مللي أمبير إلى الأجهزة، فهل يمكن استخدام 475؟
Reply #22015-12-14
يمكن توفير ذلك في اختبار الحلقة، لكن لا أعرف إذا كان الأمر مشابهًا لإرسال الإشارات عبر 705 أم لا
Reply #32015-12-14
نعم، هذا هو التأثير عند فحص الدوائر
Reply #42015-12-14
مفهومان: جهاز توليد الإشارات هو جهاز يمكنه بشكل مباشر إصدار إشارة مستمرة بقيمة 4–20 مللي أمبير، أما جهاز 475 فهو يعمل عن طريق إرسال أوامر إلى الأجهزة الذكية التي تدعم بروتوكول HART، مما يجعل هذه الأجهزة تصدر إشارة بقيمة 4–20 مللي أمبير.
Reply #52015-12-14
يمكن للرقم 475، أثناء عملية التحقق من الدائرة، أن يجعل المرسل يرسل إشارة من نوع 4–20 مللي أمبير إلى الدائرة. أثناء معايرة لوحة القياس، يمكن استخدام مولد الإشارات فقط لإرسال إشارة 4–20 مللي أمبير.
Reply #62015-12-14
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة budaoweng123 في تاريخ 2015-12-14 الساعة 16:53. يمكن تحقيق ذلك بشكل غير مباشر، وذلك عن طريق استخدام جهاز إرسال ذكي يدعم تقنية Hart، وإدخاله في وضع اختبار Loot عبر الاتصال 475، وبذلك يصبح كجهاز توليد إشارات
Reply #72015-12-14
ما هي الحالات التي يمكن فيها استخدام جهاز توليد الإشارات فقط، ولا يمكن استخدام 475 فيها؟
Reply #82015-12-15
عند عدم توفر أجهزة قياس ذكية (تدعم معيار هارت) أو أجهزة قياس غير ذكية، وعند الحاجة إلى قياس دوائر أجهزة القياس أو ضبط موضع المشغلات، يلزم استخدام جهاز توليد الإشارات. يمكن لجهاز توليد الإشارات أن يوفر إشارات نشطة وإشارات سلبية حسب الحاجة؛ فعند ضبط الصمامات أو تزويد الحواجز الأمانية السلبية بالإشارات، يلزم توفير إشارات نشطة.
Reply #92015-12-15
يمكن استخدام جهاز 475 لإرسال الإشارات إلى جميع الأجهزة التي تدعم تقنية الاتصال HART
Reply #102015-12-15
لنأخذ مشكلة الحمل في الاعتبار. عادةً لا يُستخدم 475 كجهاز لتوليد الإشارات.
Reply #112015-12-15
لا يمكن الحصول عليه. جهاز التحكم اليدوي يعتمد على الاتصال بجهد الناقل، ومن المستحيل تمامًا أن يصدر إشارة 4-20 ميلي أمبير. أما بالنسبة لاختبار الدوائر، فهو مجرد أمر داخلي في نظام HART، وليس إشارة من نوع 4-20 ميلي أمبير.
Reply #122015-12-15
اختبار موضع الصمام ودائرة المرسل هو إشارة MA التي يوفرها 475

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.