كان هناك مبدأ تبادل حراريان متصلان ببعضهما البعض، والآن يُخطط لتغيير ذلك إلى توصيلهما بشكل متوازي، فهل سينخفض تأثير تبادل الحرارة؟
يتم توصيل مبادلات الحرارة بشكل متسلسل، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في سرعة التدفق. ومساحة تبادل الحرارة تعادل مجموع مساحتي مبادلي الحرارة، أما كمية الماء فتظل كما هي، لكن درجة حرارة المخرج ترتفع بشكل كبير. يتم توصيل مبادلات الحرارة بشكل متوازي، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في سرعة التدفق، وتكون مساحة تبادل الحرارة مساوية لمجموع مساحتي مبادلي الحرارة. يتضاعف كمية الماء، بينما تظل درجة حرارة المخرج ثابتة.
مساحة التبادل الحراري لم تتغير على أي حال. يبدو أنه يجب إجراء حسابات فنية
إذا ظل التدفق كما هو، فسينخفض تأثير تبادل الحرارة.
يتم التحويل من التوصيل المتسلسل إلى التوصيل المتوازي، مما يقلل من سرعة تدفق السائل عبر الألواح، وبالتالي ينخفض معامل التبادل الحراري. لكن، بعد التوصيل المتوازي، يكون فرق درجة الحرارة في نقل الحرارة أكبر مقارنةً بالتوصيل المتسلسل. لا يمكن تحديد التغيرات في الفعالية بدون معايير محددة. يمكن لصاحب الموضوع أن يحسب، ليرى أي من معامل نقل الحرارة وفرق درجات الحرارة له تأثير أكبر.
١. هناك العديد من العوامل التي تحدد كفاءة نقل الحرارة، مثل فرق درجات الحرارة والمساحة ومعامل نقل الحرارة، ويرتبط معامل نقل الحرارة ارتباطًا وثيقًا بسرعة التدفق.
٢. إذا تم تغيير الترتيب من التوالي (بافتراض أن الموضوع يتعلق فقط بتوالي الأنابيب أو توالي الهياكل الخارجية) إلى التوازي، فإن سرعة التدفق تنخفض ويقل قيمة K، وليس من المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى زيادة فرق درجات الحرارة.
٣. يجب حساب ما إذا كان من المناسب تغيير ترتيب الأنابيب أم لا
كلا نموذجي المبادلات الحرارية هما من طراز BJS1200-2.5-485-6/19-4، ومسافة الفواصل بين الألواح المتقاطعة هي 450 مم. كيف يتم حساب ذلك بالضبط؟ هل يمكنك تزويدي برقم صفحة الكتاب المقابل؟
هل هو مبدل حراري من النوع الغلافي؟ ما هو وسيط قياس الحرارة والبرودة؟
المسار الداخلي هو الماء المتدفق في دورة مستمرة، أما المسار الخارجي فهو البروبان (الذي يخرج مباشرة من برج إزالة البروبان لإجراء عملية التبادل الحراري)، وكلا المسارين متصلان بشكل متوازٍ.
هناك فرق بين التوصيل المتسلسل والتوصيل المتوازي! يجب أن يكون التوصيل المتسلسل عبارة عن تبادل حراري مرحلي، مثلاً: عند مرور الحرارة بالجهاز الأول تنخفض من 200 درجة إلى 150 درجة، ثم عند مرورها بالجهاز الثاني تنخفض إلى 100 درجة، أما في حالة التوصيل المتوازي فإن الحرارة تنخفض مباشرة من 200 درجة إلى 100 درجة! يجب عليك إجراء حسابات لتبادل الحرارة.
هناك فرق بين التوصيل المتسلسل والتوصيل المتوازي! يجب أن يكون التوصيل المتسلسل عبارة عن تبادل حراري مرحلي، مثلاً: عند مرور الحرارة بالجهاز الأول تنخفض من 200 درجة إلى 150 درجة، ثم عند مرورها بالجهاز الثاني تنخفض إلى 100 درجة، أما في حالة التوصيل المتوازي فإن الحرارة تنخفض مباشرة من 200 درجة إلى 100 درجة! يجب عليك إجراء حسابات لتبادل الحرارة.
http://bbs.hcbbs.com/thread-1283286-1-1.html يجب أن تجد هنا طريقة الحساب التي تريدها.
يعتمد الأمر على ما إذا كان هناك تغيير في كمية التدفق أو سرعته؛ فإذا ظل الوضع كما كان قبل التوصيل المتسلسل، فإن كفاءة التبادل الحراري ستتدهور.
من الواضح أنه سيتغير، وإلا فلماذا نفرق بين التوصيل المتسلسل والمتوازي؟ يجب حساب سرعة التدفق للمدخلات والمخرجات، ودرجة الحرارة، وما إلى ذلك
مع بقاء المعدات ومعدل التدفق كما هما، سينخفض معدل التدفق، وبالتالي سيكون تأثير نقل الحرارة أسوأ بالطبع.
كان هناك جهازا تبادل حراري متصلان ببعضهما البعض، والآن نخطط لتغيير ذلك إلى توصيلهما بشكل متوازي، وذلك يعتمد على سرعة التدفق وقطر الأنابيب. لقد قمنا مؤخرًا بتغيير التوصيل من متوازي إلى متسلسل، وقد انخفض فرق درجات الحرارة
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة رغوة_ZPTK في تاريخ 2018-10-12 الساعة 17:24. تختص شركتنا بتصنيع أنواع مختلفة من مبادلات الحرارة المصنوعة من البلاستيك الفلوري، وأجهزة التسخين الكهربائية، بالإضافة إلى مبادلات الحرارة المستخدمة في استغلال الحرارة الناتجة عن الغازات، وأحواض الطلاء الكهربائي، وخطوط إنتاج الطلاء الأوتوماتيكية، وخزانات التفاعل وغيرها. . . أسعار ممتازة، جودة عالية، خدمة ما بعد البيع متميزة! خدمة شاملة تبدأ من التصميم وتمر عبر الإنتاج والتركيب وخدمات ما بعد البيع. يمكن تقديم تصاميم مجانًا في المرحلة الأولى، لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال ----- شركة شانشي رويته للمعدات الحرارية والميكانيكية المحدودة، نرحب بالاستفسارات! ؟ ؟ ؟ ؟
يتم إعادة حساب كفاءة التبادل الحراري بناءً على درجة حرارة الوسط في المسار الداخلي والخارجي، ومعدل التدفق، ومساحة التبادل الحراري. أعتقد أن كفاءة تبادل الحرارة ستنخفض.