差圧式流量計と超音波流量計で測定される流量は同じですか?

2015-12-22View Original

Thread Content

超音波流量計をDCSに接続すると、平方根を取ることなく正確な流量が得られるが、差圧式流量計をDCSに接続すると、正確な流量を得るために平方根を取る必要がある。 超音波流量計と差圧式流量計を同じ配管に同時に取り付けて流量を測定する場合(このとき、その配管には2台の差圧式流量計が設置され、異なる流量が測定され、1台の差圧式流量計から得られた値にDCSで二乗根を取った流量と、もう1台の差圧式流量計から得られた値にDCSで二乗根を取らなかった流量がある)、では超音波流量計で測定される流量は、どちらの差圧式流量計で測定された流量と同じになるのでしょうか?
Reply #22015-12-22
この投稿は最後にpiaopingkeによって2015-12-22 11:48に編集されました。差圧式流量計では、流量は二乗根を取った差圧と線形の関係にあります。流量計の設計や取り付けに問題がなければ、二乗根を取った差圧で測定した結果とほぼ同じになるはずです。
Reply #32015-12-22
流量計がすべて正確で、取り付け方法も要件を満たし、平方根値と一致していればよい。
Reply #42015-12-22
一方は平方根を取り、もう一方は取らない。もしかして、あなたが使っているのは流量信号をそのまま出力する差圧式流量変送器ですか?そういうものであれば、計器側でもDCS側でも平方根を取る必要はありません。 設計に問題がなく、設置も問題なければ、流量はおおむね同じはずです
Reply #52015-12-23
差圧変送器による流量測定には、計器盤式と制御室式の2つの方式があるはずです。
Reply #62015-12-23
差圧変送器の出力設定がどうなっているか見てください。線形出力の場合、DCSでは平方根処理を行う必要があります;差圧変送器を平方根出力に設定すれば、DCSはK係数を適切に設定すれば線形で問題ありません
Reply #72015-12-23
差圧変送器の出力設定がどうなっているか見てください。線形出力の場合、DCSでは平方根処理を行う必要があります;差圧変送器を平方根出力に設定すれば、DCSはK係数を適切に設定すれば線形で問題ありません
Reply #82015-12-23
上の階が正解です。どこで平方根を取っても、測定の精度には影響しません。差圧センサーの精度が変わらない場合、単なる計算に過ぎず、結果に影響はありません。
Reply #92015-12-23
理論上、どの検出方法を用いても検出値は一致すべきであり、偏差は存在しない
Reply #102021-03-01
差圧式流量計は測定された差圧から流量を算出し、流量は差圧の平方根に比例します。原理式からわかるように、差圧には平方根を取る必要があるため、平方根を取らない流量は誤った値となり、測定される流量は過小になります。そのため、すべての差圧流量計では平方根を取る必要があります。一方、超音波流量計は流速を測定して流量を算出するもので、2つの流量計は原理が異なります。理論上では、圧力差の平方根を取った値と超音波によって測定される流量は一致します。バランス型流量計は圧力差式流量計の中で最も優れた性能を持つ流量計であり、A+Qmcバランス型流量計の精度は0.5級に達し、測定された圧力差の平方根から流量を計算する方法の方が、超音波による測定よりも精度が高くなります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.