【一問一答 第079題】2016.07.08 装置の運転パラメータは正常だが、反応生成物の空冷器出口温度が高く、ファンを追加しても下がらない。その原因は何か?回答後に参考答案が示され、要点を答えれば得点できる。 1. 高圧空冷出口温度調節器の設定値が高すぎる;2. 高圧空冷管束の広範囲な閉塞またはスケール付着;3. 高圧熱交換器の動作が異常となり、反応生成物の空冷器入口温度が過度に上昇した。
Reply #22016-07-08
答:(1)高圧空冷出口温度調節器の設定値が高すぎる。(2)高圧空冷管束の広範囲な詰まりまたはスケールの付着。(3)高圧熱交換器の運転が異常となり、反応生成物の空冷器入口温度が過度に上昇した。
Reply #32016-07-08
1、高圧空冷管束が広範囲に詰まったりスケールが付着したりしている可能性があります。2、高圧熱交換器の動作に異常があり、その結果、反応生成物の空冷器入口温度が過度に上昇している可能性があります。
Reply #42016-07-08
ファンを回しても無駄だ、まずは計器の問題を考えよう
Reply #52016-07-08
1、反応器触媒の異常温度上昇; 2、計器の故障により、誤った信号が送信される
Reply #62016-07-08
a. 高圧空冷管束の広範囲な閉塞またはスケール付着;b. 高圧熱交換器の異常な動作により、反応生成物の空冷器入口温度が過度に上昇する
Reply #72016-07-08
入口温度が高く、空冷が詰まり、高圧熱交換器が詰まる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.