HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

封鎖された物質配管の自然な圧力上昇問題?

2016-09-08View Original

Thread Content

最近、私の勤務先で使用している物質輸送用パイプラインに、徐々に圧力が上昇する現象が頻繁に起きています。物質の送液が終わって停止した後、時間が経つにつれて圧力が段階的に高くなり、最悪の場合は1時間以内に0.6MPaまで上昇します。外部からの影響は除外でき、また圧力を解放しても時間が経つと再び圧力が上昇します。特に昼間の方が症状がひどく、夜間は少しマシです。個人的には温度が原因ではないかと思っていますが、正しいでしょうか?材料の温度と環境温度には約15~20℃の差があり、配管に断熱処理が施されていません。同様の問題は他にもあるのでしょうか、またどのように解決すればよいでしょうか?
Reply #22016-09-08
昼間はひどく、夜間は少し軽くなります。おそらく温度上昇が原因でしょう
Reply #32016-09-08
個人的には、昇圧が急すぎるとバルブに軽微な内部漏れが生じる可能性があると思います。もちろん昼間は温度が高いため昇圧も速くなりますが、夜間は降圧すべきです。このように配管の両端のバルブが閉じている場合は、圧力を逃すために一方のバルブを開ける必要がありますが、もう一方のバルブが閉じているため、媒体は逆流しません。バルブを開けることができない場合は、昼間の最も暑い時間にドレンを開いて圧力を抜き、その後ドレンを閉じます。
Reply #42016-09-08
私たちはこのような問題に遭遇したことがあります;(皆様と同じかどうかは分かりませんが)、主な原因は、送液が終了すると配管内が液体で満たされ、液封が生じ、温度変化による熱膨張が起こって圧力が上昇することです(かなり高く上昇する可能性があります)。そのため、私たちの配管の安全弁が何度も作動しました。当初私たちが取った対処法は、送液が終了した後に配管内の液面を一部排出し、そうすることで配管内に空間を作るというものでした;温度が上昇すると、配管内の最大圧力は、その温度における液体の飽和蒸気圧となる;最後に、圧力とバルブを連動させる処理方法を採用し、圧力が一定値に達するとバルブを開いて圧力を放出します;
Reply #52016-09-09
熱感型の物質であれば、このような状況が起こる可能性が高いです。投稿者がどんな存在なのかわからない。圧力がかかった配管上で、ある容器に接続するためのバルブを開けて常時開放したままにし、圧力解放用として使用できますか。ポンプの種類によって、ポンプの出口バルブを開いて材料を容器内に戻すことは可能でしょうか?
Reply #62016-09-09
閉鎖区間の配管において過圧を防ぐため、圧力解放措置を講じることが規格で定められていたと記憶しています。
Reply #72016-09-09
私たちが扱っている物質はキシレンです。配管には適切な逃ガス口がありませんが、短時間であれば容器の排出バルブを開いて圧力を解放することも可能です。ただし、それは容器が使用されていない状態でのみ可能です。キシレンのさまざまな温度における熱膨張係数を教えていただけますか?計算してみることはできないか、そんなに大きな圧力が生じるとは考えにくい
Reply #82016-09-09
ありがとう!該当する規格がないか探してみます!
Reply #92016-09-09
はい、投稿者さんの状況は私たちと少し似ていますが、おっしゃる温度変化がどれくらいかはわかりません。私の容器内の温度は25℃前後で、周囲の温度は40℃前後です。また、私たちの配管設計はあまり完璧ではなく、適切な圧力解放用の排出口がありません(改善が必要ですね、へへ!)、もしこれが問題なら、冬になれば少し良くなるか、なくなるのではないでしょうか。
Reply #102016-09-09
関連する資材のデータは持っていません;環境温度が材料の温度より高い場合、配管内に材料が満たされている状態では同様の現象が発生する可能性があります;環境温度が低い方が良いです;ゆっくり上昇するかもしれない;工程フロー図はありますか?(私たちの配管の設計では、このような状況を考慮しています);例えば、一部の自動バルブが閉じた後でも、実際には5%の開度がある場合などです;
Reply #112016-09-09
継続的にご支援いただき、誠にありがとうございます。工場の技術者や関係する責任者と協議した結果、ポンプ送液後は一方の容器の排出弁を閉じずに常に開いた状態にしておき、使用時に事前に閉じるという方法を採用することにしました。これを繰り返す形で、現在DCSシステムのプログラムを調整中です。これによって状況が緩和されることを願っています。今後のテスト結果については、皆さんに共有させていただきます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.