هل يجب تركيب صمامات إطفاء الحريق على صمام التنفس في خزان المياه الحمضية وعلى أنابيب التفريغ الخارجة من خزان إزالة الروائح؟

2015-12-29View Original

Thread Content

لدي بعض الأسئلة أود طرحها على الخبراء: (1) هل من الضروري تركيب صمامات إطفاء الحريق على صمام التنفس في خزان المياه الحمضية، وكذلك على أنابيب التصريف الخارجة من خزان إزالة الروائح؟ (2) ماذا عن خزان الأمينات المنخفضة التركيز؟ (3) ما هي أبعاد أنابيب المياه الحمضية الداخلة والخارجة من الخزان، وأبعاد صمامات التنفس، وأبعاد الأنابيب المؤدية إلى خزان الحجز؟ (4) مقاس أنابيب سائل الأمين المخفف الداخلة والخارجة من خزان سائل الأمين المخفف، ومقاس صمام التنفس، ومقاس أنابيب الخزان المخصص لإزالة الماء؟ O(∩_∩)O شكرًا @ylb913
Reply #22015-12-29
قد لا تكون الإجراءات متشابهة في كل مكان. بعد انفجار خزان المياه الملوثة بالكبريت في إحدى الشركات في يونيو من العام الماضي، طلبت شركة سينوبك تركيب أجهزة كبح اللهب في جميع خطوط الغاز المتصلة بأسطح الخزانات. باستثناء الجزء من قاع الخزان إلى مدخل المضخة الذي يكون بقطر DN250، فإن كل الأجزاء الأخرى هي بقطر DN200. حوالي عام 2012، تم تنفيس غازات الأعلى من الخزانات بعد معالجتها من الكبريت والروائح الكريهة في الهواء المحيط لأكثر من ثلاثة أشهر، وقد أدى ذلك إلى انفجار الخزان بسبب صاعقة رعدية في فصل الربيع. ثم يتم توجيه معظم الغازات إلى مشعل الغازات الحمضية، لكن حدثت انفجارات ذاتية داخل المشعل عدة مرات، ولذلك تم تركيب خط لملء الخزان بالنيتروجين العام الماضي.
Reply #32015-12-29
قد لا تكون الإجراءات متشابهة في كل مكان. بعد انفجار خزان المياه الملوثة بالكبريت في إحدى الشركات في يونيو من العام الماضي، طلبت شركة سينوبك تركيب أجهزة كبح اللهب في جميع خطوط الغاز المتصلة بأسطح الخزانات. باستثناء الجزء من قاع الخزان إلى مدخل المضخة الذي يكون بقطر DN250، فإن كل الأجزاء الأخرى هي بقطر DN200. حوالي عام 2012، تم تنفيس غازات الأعلى من الخزانات بعد معالجتها من الكبريت والروائح الكريهة في الهواء المحيط لأكثر من ثلاثة أشهر، وقد أدى ذلك إلى انفجار الخزان بسبب صاعقة رعدية في فصل الربيع. ثم يتم توجيه معظم الغازات إلى مشعل الغازات الحمضية، لكن حدثت انفجارات ذاتية داخل المشعل عدة مرات، ولذلك تم تركيب خط لملء الخزان بالنيتروجين العام الماضي.
Reply #42015-12-29
ما هي أبعاد صمامات التنفس في خزانات المياه الحمضية وأسلاك خزانات إزالة الرطوبة لديكم؟
Reply #52015-12-29
ليس لدينا صمام تنفس، فالغازات الموجودة في قمة الخزان تتجه مباشرة إلى خزان التعقيم بالماء، وقبل الوصول إلى ذلك الخزان، يتم توجيه هذه الغازات إلى أجهزة إزالة الكبريت والروائح الكريهة. خزان الختم المائي يعادل صمام الأمان!
Reply #62015-12-29
إذًا، كيف تم تحسين خطوط الانبعاثات في الموقع لديكم لاحقًا؟
Reply #72016-01-03
يقال إن خزان الختم المائي أفضل بكثير من صمام التنفس، فما السبب بالتحديد؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.