حول المشاكل التي تواجه جمع البيانات عن بُعد

2016-06-21View Original

Thread Content

تم تركيب نظام لجمع البيانات عن بُعد في محطات الغاز الطبيعي المسال، وبعد الانتهاء من التركيب، أصبح بالإمكان استخدام النظام بشكل طبيعي. لكن خلال المراقبة التالية، لوحظ أن بيانات مقياس التدفق المرسلة كانت غير مستمرة أحيانًا. كان يُعتقد في البداية أن السبب هو سوء التوصيل في خط نقل مقياس التدفق، لكن بعد فحص خطوط مقياس التدفق لم يتم العثور على أي مشكلة. تم أيضًا استبدال وحدات RTU وGBOX، لكن المشكلة ظلت قائمة، حتى اختفت بيانات مقياس التدفق تمامًا، بينما ظلت هناك إشارات الطاقة الخارجية وإشارات النقل عبر المسافات الطويلة على مقياس التدفق. أتمنى من أي خبير في جمع البيانات أن يقدم لي بعض النصائح لمساعدتي في حل هذه المشكلة، شكرًا للجميع. :)
Reply #22016-06-21
هل يُخرج مقياس التدفق إشارة تيار كهربائي أم إشارة رقمية إلى نظام جمع الإشارات؟ إذا كان الإشارة عبارة عن تيار كهربائي، فيجب الانتباه إلى إعدادات نظام جمع الإشارات، لأن هذا التيار يُعتبر إشارة نشطة، ولا يمكن لنظام جمع الإشارات أن يزود هذه الإشارة بالطاقة، وإلا سيحدث خطأ. يرجى التأكد من ذلك.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.