يتم وصف المشكلة على النحو التالي: تم استخدام جهاز إرسال الضغط (4-20 مللي أمبير) بشكل طبيعي لعدة سنوات. منذ حوالي شهر، عندما تم تشغيل المضخة، تم نقلها إلى PLC وكانت البيانات المعروضة على شاشة اللمس في الجانب العلوي، أعلى بحوالي 1.5-2.0 مرة. بعد إيقاف المضخة، تعود البيانات إلى وضعها الطبيعي. لذا فهي تطفو عالياً عند تشغيل المضخة. أظن أن المضخة بها تداخل كهرومغناطيسي. لقد قمت ببساطة بتأريض الجهاز، لكنه لم يعمل، لذا أطلب المساعدة، شكرًا لك.
Reply #22016-01-08
يجب أن يكون درع الكابل متصلاً بالأرض.
Reply #32016-01-08
تحقق مما إذا كانت طبقة التدريع لخط الإشارة مطابقة للمعايير وما إذا كان التأريض المطلق كاملاً
Reply #42016-01-08
لا يزال بإمكاني الوثوق بجودة الكابلات. سأتحقق مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت قد تم سحقها، لأن معظمها كان مدفونًا في الأصل، وقد تكون هناك مشاكل في التدريع.
Reply #52016-01-08
يوجد محول التردد الخاص بي في صندوق التحكم PLC، وهو بعيد عن جهاز إرسال الضغط. لا ينبغي أن يكون التدخل من محول التردد.
Reply #62016-01-08
أكثر ما أود معرفته هو ما هو السبب المعتاد لهذا النوع من التدخل المفاجئ؟
Reply #72016-01-08
انطلاقًا من الموقف الذي وصفته، فهو تداخل ناجم عن مضخة الآلة. تحقق مما إذا كان التدريع مؤرضًا جيدًا، وتحقق أيضًا مما إذا كانت طبقة التدريع لا تزال متصلة، أي من جهاز القياس إلى DCS. عندما يتم قطع جهاز الإرسال وعدم استخدامه، يمكن فصل درع DCS الجانبي عن الأرض، وقصر دائرة طبقة التدريع على أي نواة لكابل جهاز الإرسال، ثم قياس الاستمرارية في الموقع.
Reply #82016-01-08
تم تحرير هذا المنشور آخر مرة بواسطة zxb1990 في 2016-1-8 17:37 من الموقف الذي وصفته، من الممكن أيضًا أن كابل الجهاز لا يمكنه مقاومة التداخل أثناء عملية النقل، أو يجب التحقق من تأريض إشارة الجهاز (تحقق لمعرفة ما إذا كان كابلا الإشارة يمران عبر جسر كابل، أو قريبان نسبيًا من بعضهما البعض، والغلاف الخارجي لكابل الجهاز تالف، مما يؤدي إلى انخفاض في القدرة على مقاومة التداخل).
Reply #92016-01-08
لقد واجهت مشكلة مماثلة. يوجد محول تردد ومضخة في الورشة. عندما تعمل المضخة، يقفز خرج محول الجهد، ولكن عندما تتوقف المضخة، يصبح محول الجهد طبيعيًا. وكان الحل النهائي هو توصيل وحدة إمداد طاقة من 220 إلى 24 وتوصيل أيضًا حاجز عزل أو حاجز أمان، والذي تم حله أخيرًا بنجاح.
Reply #102016-01-09
عندما يتم قياس الضغط، قد لا يكون ذلك بالضرورة بسبب التداخل الكهرومغناطيسي، ولكن قد يكون هناك انسداد.
Reply #112016-01-09
لدينا أيضًا حالة مشابهة لحالتك. يتحكم PLC في تردد العاكس. التردد المحدد لا يتوافق مع إشارة الإخراج 4 ~ 20mA. إشارة الخرج أكبر من التردد المحدد. بعد إيقاف المضخة، يكون قياس 4 مللي أمبير أمرًا طبيعيًا. تستخدم بشكل طبيعي من قبل

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.