Thread Content
هل يمكن ربط صمامات التنفس وصمامات الأمان الموجودة على الخزانات المختلفة بأنبوب واحد للتخليص من الضغط؟ ما هي الأسباب؟
“هل يمكن ربط “صمامات التنفس وصمامات الأمان الموجودة على الخزانات المختلفة” بأنبوب واحد لتفريغ الغاز؟ ——المعنى غير واضح تمامًا. هل يشترك أنبوبان مجتمعان في صمام أمان واحد أو صمام تنفس واحد؟ في الواقع، يجب حساب ذلك أيضًا؛ فإذا كان قطر الأنبوب كافيًا وكان انخفاض الضغط صغيرًا، بالإضافة إلى أن قيمة الصمام الأماني أو صمام التنفس كبيرة بما فيه الكفاية، فلن تكون هناك مشكلة. إذا كان مدخل صمام الأمان وصمام الزفير مسدودًا، فيجب تركيبهما بشكل منفصل قدر الإمكان، وعلى أن يكونا في أقرب موضع ممكن من الخزان.
هل يتم توصيل صمام التنفس وصمام الأمان بأنبوب واحد؟ يجب التحكم بشكل صارم في انخفاض الضغط في صمام الأمان، فإذا تم توصيل صمام تنفس أمامه، فسوف يؤثر ذلك بشكل كبير على انخفاض الضغط، ومن المفترض أن ذلك لن ينجح
لا يمكن أن تكون صمامات التنفس وصمامات التخليص على نفس الأنبوب. لأن صمام التنفس هو صمام قادر على تحمل الضغط الإيجابي والسلبي (ضمن نطاق محدود)، ويمكن وصف ذلك بشكل مجازي بأنه التنفس. لكن صمام التفريغ يمكنه فقط التخلص من الضغط.
إنهما جهازان مختلفان للتخزين، يتصل كل منهما بأنبوب واحد لتفريغ المحتويات
أوه، أليس لصمام التنفس وظيفة الزفير فقط؟ عندما يتم تفريغ صمام الأمان، لا يمكن للغاز أن يدخل من جانب صمام التنفس أيضًا
إذا لم يكن هناك مشكلة في الضغط الخلفي (مثلاً، عندما يعمل صمام الأمان، هل سيؤدي ذلك إلى عرقلة فتح صمام الزفير الفردي؟ لم أحسب ذلك بدقة، لست متأكدًا)، لكن يجب أن يكون ذلك ممكنًا
قسم الأمان لدي يقول إن ذلك غير ممكن، وطلبوا تعديله
صمام الأمان يُستخدم لتخفيف الضغط، ولكل من الصمامين وظيفة مختلفة. ألن يؤدي استخدام أنبوب واحد إلى فشل الوظيفة؟ غير موثوق، هذه الطريقة
هناك مخاطر أمان؛ ففي حالة وجود خزانات للمذيبات العضوية، من الممكن أن يتكون تكثيف في أنابيب التصريف الخاصة بصمامات التنفس، وقد يتسرب هذا التكثيف إلى صمامات الأمان، مما قد يؤدي إلى تعطلها