Thread Content
أيها الخبراء، أود استشارتكم بخصوص الغازات التالية: عند ضغطها باستخدام الضاغط، يتكون ماء ويتم تصريفه، وقد توجد مواد كحولية في هذا الماء. فهل يمكن تصميم مبنى الضغط هذا وفقًا لمعايير الوقاية من الحرائق من الفئة الخامسة، دون الحاجة إلى تصميمات مقاومة للانفجار؟ (1) تركيب الغاز كالتالي: CO2 بنسبة 97%، N2 بنسبة 2.8%، ماء مشبع، ميثانول بتركيز 200 جزء في المليون، إيثانول بتركيز 300 جزء في المليون.
(2) الضغط: 0.003 ميجا باسكال.
(3) درجة الحرارة: درجة حرارة الغرفة.
(4) معدل التدفق: 10000 نيوتن متر مكعب في الساعة. من المفترض أن المكون الرئيسي للغازات هو الغازات غير القابلة للاشتعال، كما أن كمية الماء التي تُطرد أثناء عملية الضغط قليلة جدًا. يرى العديد من الزملاء أنه يمكن تصميم الجهاز بطريقة غير مقاومة للانفجار، لكنني أعتقد أنه يجب تصميمه بطريقة مقاومة للانفجار، وذلك للأسباب التالية: (1) تُطرد الكحولات الموجودة في الغاز مع الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع تركيزها بشكل كبير، لتصل إلى حوالي 0.1–5% (أي بزيادة تقريبية 100 مرة)، وبالتالي يزداد خطر هذا المحلول المائي ; (2) عادةً ما تكون غرف المضخات مغلقة، وإذا كان التهوية سيئة، فإن المواد الكحولية تتبخر بسهولة وتتراكم داخل الغرفة، وعند مواجهتها للشحنات الكهربائية أو شرارات المحركات، قد يحدث اشتعال أو انفجار. أرجو من الجميع تقديم المزيد من الاقتراحات، ومن الأفضل أن تكون هناك معايير محددة، شكرًا!
يعتمد ما إذا كانت غرفة المضخات مغلقة أم لا على الظروف المناخية المحلية؛ ففي فصل الشتاء حيث تكون درجات الحرارة منخفضة، يجب أن تكون الغرفة مغلقة. في معظم الحالات الأخرى، يكون التصميم مفتوحًا، ولا توجد جدران جانبية إلا في منصة وحدتي الطابق الثاني. هذا غير كافٍ، ويعود الأمر أيضًا إلى عادات كل مكتب تصميم. كما أن مدى المسافة الأمنية المحيطة مهم أيضًا.
يجب أولاً فهم ما يسأل عنه الشخص قبل الإجابة
لدينا هنا نظام لاسترداد ثاني أكسيد الكربون، ولا أعرف كيف تم تصميمه
يجب أن يتم تصميمه وفقًا لمعايير غير مقاومة للانفجارات، مع تحديد منطقة مخصصة لمقاومة الانفجارات، ويمكن الرجوع إلى المعيار GB3836. وإذا كان هناك ميزانية كافية، فيمكن أيضًا تصميمه بحيث يكون مقاومًا للانفجارات. هناك الكثير من الخبراء في الصين، وإذا لم يتم التحقق من التزامه بالمعايير، فسيكون ذلك مشكلة؛ لذا من الأفضل أن يقوم الخبراء بتحديد ذلك
GB3836 هو المعيار الذي يحدد كيفية تصميم المناطق المعرضة للانفجارات، والآن يتم مناقشة ما إذا كانت هذه المنطقة تعتبر منطقة معرضة للانفجار أم لا.
تصنيف الوقاية من الانفجارات في عمليات إزالة الكربون موضوع يستحق الاهتمام أيضًا؛ نأمل في مناقشته بحماس. من وجهة نظري، يجب اعتبار المحاليل المائية ذات التركيز المنخفض من المواد القابلة للاشتعال كمواد غير قابلة للاشتعال، لكن خلال عملية تصريف المياه، قد تنطلق مواد قابلة للاشتعال إلى الفضاء، ويجب اعتبارها مصدرًا للانفجار من الدرجة الأولى. ويجب أخذ الوقاية من الانفجارات في الاعتبار، بالإضافة إلى هيكل مبنى الضاغطات، لتحديد نطاق الوقاية من الانفجارات; يجب التواصل المستمر مع متخصصي أنابيب العمليات؛ فإذا كان ترتيب العمليات اقتصاديًا ومعقولًا، فيمكن تجنب استخدام محركات مقاومة للانفجار في الضواغط
اتصل بخبراء مكتب التصميم، أو اذهب إلى زملائك في المجال لتستفيد من خبراتهم.
يوجد في المجموعة الكثير من الخبراء والزملاء في مجال التصميم، فالمواهب موجودة بين الناس العاديين