لنبدأ في حل الأسئلة: اختبار مهندسي الإطفاء المعتمدين من الدرجة الأولى لعام 2015، الجزء المتعلق بالممارسات التقنية، الصفحات 9-10

2016-01-15View Original

Thread Content

 ٩. وفقًا لمواصفات “معايير تصميم أنظمة الإنذار المبكر من الحرائق” GB50116–2013، يجب ألا يقل المسافة بين لوحة التحكم في غرفة التحكم في الحرائق والجدار عن ( ) متر.
أ. ١.٥
ب. ٣
ج. ٢
د. ٢.٥
الإجابة: أ

١٠. من بين العبارات التالية المتعلقة بالتهوية الطبيعية، أيها خاطئ؟
أ. يمكن استخدام طريقة التهوية الطبيعية في مواقف السيارات تحت الأرض التي مساحتها ٨٠٠ متر مربع.
ب. لا حاجة إلى تقسيم المكان إلى مناطق للحماية من الدخان عند استخدام طريقة التهوية الطبيعية.
ج. لا يجب استخدام طريقة التهوية الطبيعية في مصاعد الطوارئ والغرف المحيطة بها.
د. في المباني العامة التي مساحتها أقل من ٥٠ مترًا مربعًا، يُفضل استخدام طريقة التهوية الطبيعية.
الإجابة: ب
Reply #22016-01-15
٩. وفقًا لمواصفات “معايير تصميم أنظمة الإنذار المبكر من الحرائق” GB50116–2013، يجب ألا يقل المسافة بين لوحة التحكم في غرفة التحكم في الحرائق والجدار عن (أ) متر.
أ) 1.5
ب) 3
ج) 2
د) 2.5

١٠. من بين العبارات التالية المتعلقة بالتهوية الطبيعية، العبارة الخاطئة هي (ب):
أ) يمكن استخدام طريقة التهوية الطبيعية في مواقف السيارات تحت الأرض التي مساحتها 800 متر مربع.
ب) لا حاجة إلى تقسيم المكان إلى مناطق للحماية من الدخان عند استخدام طريقة التهوية الطبيعية.
ج) لا يجب استخدام طريقة التهوية الطبيعية في سلالم الهروب من الدخان والغرف المحيطة بها.
د) في المباني العامة التي مساحتها أقل من 50 مترًا مربعًا، يُفضل استخدام طريقة التهوية الطبيعية
Reply #32016-01-15
٩، ب، ٣. -------------------------------------10، د: يُفضل في المباني العامة التي تقل مساحتها الإنشائية عن 50 مترًا، استخدام طريقة التهوية الطبيعية كخيار أول.
Reply #42016-01-16
٩. وفقًا لمواصفات “معايير تصميم أنظمة الإنذار المبكر من الحرائق” GB50116–2013، يجب ألا يقل المسافة بين لوحة التحكم في غرفة التحكم في الحرائق والجدار عن (أ) متر.
أ) 1.5
ب) 3
ج) 2
د) 2.5

١٠. من بين العبارات التالية المتعلقة بالتهوية الطبيعية، العبارة الخاطئة هي (ب):
أ) يمكن استخدام طريقة التهوية الطبيعية في مواقف السيارات تحت الأرض التي مساحتها 800 متر مربع.
ب) لا حاجة إلى تقسيم المباني التي تستخدم طريقة التهوية الطبيعية إلى مناطق معزولة.
ج) لا يجب استخدام طريقة التهوية الطبيعية في سلالم الطوارئ والغرف المحيطة بها.
د) في المباني العامة التي مساحتها أقل من 50 مترًا مربعًا، يُفضل استخدام طريقة التهوية الطبيعية
Reply #52016-01-16
ب، 3; د. بالنسبة للمباني العامة التي تقل مساحتها الإنشائية عن 50 مترًا، يُفضل استخدام طريقة التهوية الطبيعية كخيار أول
Reply #62016-01-16
هذا السؤال خاطئ، فالنص الأصلي في المعايير هو: على الجانب الذي يعمل فيه العاملون بشكل مستمر، يجب ألا تقل المسافة من لوحة التحكم للمعدات إلى الجدار عن 3 أمتار. إذا كان يجب تقديم إجابة، فلا خيار سوى B

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.