2016-01-15View Original

Thread Content

タンク車で運ばれてくる液体アンモニアの、液体アンモニアステーションの配管設計温度は50度か、それとも-33度か?
Reply #22016-01-15
液体アンモニア用ホースの設計温度がどれくらいか調べてみるといいかもしれません
Reply #32016-01-16
圧力配管の場合は50度とされており、これは配管が直射日光にさらされるとその温度に達するためです。規格では、設計圧力は最高温度に対応する飽和蒸気圧で選定することも明記されている。
Reply #42016-01-16
低温設計となっており、運転中は液アンモニアの配管に断熱処理が施され、液アンモニアの積み降ろし後も配管をブロー洗浄します
Reply #52016-01-16
4階を低温設計にする理由がよくわかりません。運転中の液アンモニア配管には実際に圧力がかかっており、通常の動作温度は常温水温であるはずです
Reply #62016-01-17
設計温度は液アンモニアの圧力に関連しているべきで、液アンモニアの圧力に応じた最も厳しい温度を考慮すべきだと思います。そのため、設計温度は50度とするのが適切だと考えます。なぜなら、-33度の場合、夜間の液アンモニアの圧力は大気圧ですが、積み降ろし時には大気圧ではないはずだからです。したがって、配管の設計温度も50度とするべきです
Reply #72016-01-17
もっと交流に参加してください。海川があなたを歓迎します
Reply #82016-01-17
配管の設計温度は50度とする。
Reply #92016-01-18
操作温度がマイナス20度未満だから、配管の材質に求められる条件が異なるのです
Reply #102016-01-18
つまり、このような状況ではマイナスの温度にはなり得ないので、常温として考えればよいということです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.