7-64 直径1500mmの横型液体アンモニアタンクが一組ある。防火間隔を考慮した場合、適切なタンク間隔は()である。(1)0.8m (2)1 (3)1.5 (4)2 GB50160-2008では関連する規定が見当たらない。師匠にご指導をお願いします
Reply #22015-12-11
『液体アンモニア貯蔵タンクの規格要求』第2章第3節の第27条には、液体アンモニア貯蔵タンクの防火間隔は以下の要件を満たすものとする:1.横置きタンク間の防火間隔は、一般的にタンク直径の1.0倍とし、1.5mを超えてはならない; 2.球タンク間の防火間隔は、事故によりトーチまたは吸収処理装置へ排出される場合、球タンクの直径の0.5倍未満であってはならない;無事故でトーチに排出する場合の措置は、球形タンクの直径の1.0倍未満であってはならない; 3.同一タンク群内の球形タンクと横型タンクの防火間隔は、より大きい値を採用するものとする; 4.2列の横型タンクの間隔は、3m未満であってはならない; 5.隣接するタンク群の貯蔵タンク間の距離は、16m未満であってはならない。 したがって、上記の問題の答えは(3)1.5メートルです。
Reply #32015-12-11
“1.横置きタンク間の防火間隔は、一般的に横置きタンク直径の1.0倍とし、1.5mを超えてはならない; ” 「小さくても~」に変更
Reply #42015-12-11
液態アンモニアは可燃性液体に分類され、火災危険性は乙類であり、GB50160-2008の表6.2.8において横置きタンク間の間隔は0.8mと規定されている
Reply #52015-12-11
石油化学規則6.3.3によると、液態アンモニア貯蔵タンク室の防火間隔は、液化炭化水素貯蔵タンクと同じ基準が適用され、横置きタンクの場合は1.0Dとする

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.