ABBのポジショナーについて質問ですが、故障時の安全機能と故障ロック機能はどこで設定するのでしょうか?

2016-01-19View Original

Thread Content

P11.0 FAIL-POSの中にあるのでしょうか?(この機能は、工場で事前に設定された安全な位置を有効にするためのもので、強制的に機能させるためのものです。);INACTIVEのアクティブ化と無効化?)出荷時の設定では安全位置が無効になっています。安全位置を無効にするというのは、フェイルセーフ機能の使用を禁止することですか?つまり、出荷時の設定というのは、フェイルロック状態になっているということでしょうか? 位置決め装置が電源を失った際にはバルブがロック状態となり、現在の開度を維持する。これは故障時のロック機能と安全性を設定するパラメーターなのでしょうか?
Reply #22016-02-27
ABBのポジショナーは、プロセス要件を満たすために、IPのノズルコンポーネント内でフォールトセーフ機能とフォールトロック機能の両方を調整しています。フォールトロック機能は、信号がない場合でも現在の状態を維持し、フォールトセーフ機能は信号がない場合に迅速に初期状態に戻ります。注文時にこれらの機能のうちいずれか一方を選択し、互換性はありません。IPを交換する際には、P11で3秒間確認キーを押すことで変更できますが、IPと一致していなければなりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.