【毎週のテーマ】【電気版20160215】

2016-02-15View Original

Thread Content

参加報酬:2財富。正解の報酬:9富。 変圧比が異なる2台の変圧器を並列で運転すると、ループ電流が発生し、2台の変圧器内で電圧降下が生じるため、2台の変圧器の出力端電圧は()となる。 A. すべて上昇 B. すべて下降 C. 変比の大きいものは上昇、小さいものは下降 D. 変比の小さいものは上昇、大きいものは下降 【海川感謝祭】--生産大区 【生産及び管理大区】版主および技術討論者の募集
Reply #22016-02-15
変圧比が異なる2台の変圧器を並列で運転すると、ループ電流が発生し、2台の変圧器内で電圧降下が生じるため、2台の変圧器の出力端電圧は(C)となる。 A. どちらも上昇 B. どちらも下降 C. 変比が大きい方は上昇、小さい方は下降 D. 変比が小さい方は上昇、大きい方は下降
Reply #32016-02-15
変圧比が異なる2台の変圧器を並列で運転すると、ループ電流が発生し、2台の変圧器内で電圧降下が生じるため、2台の変圧器の出力端電圧は(C)となる。 A. どちらも上昇 B. どちらも下降 C. 変比が大きい方は上昇、小さい方は下降 D. 変比が小さい方は上昇、大きい方は下降
Reply #42016-02-15
C、変比が大きいと上昇、変比が小さいと下降
Reply #52016-02-15
変圧比が異なる2台の変圧器を並列に運転すると、ループ電流が発生し、2台の変圧器内で電圧降下が生じるため、2台の変圧器の出力端電圧(C)が低下する。 A. どちらも上昇 B. どちらも下降 C. 変比が大きい方は上昇、小さい方は下降 D. 変比が小さい方は上昇、大きい方は下降
Reply #62016-02-15
変圧比が異なる2台の変圧器を並列に運転すると、環流が発生し、両変圧器内で電圧降下が生じるため、2台の変圧器の出力端電圧は(D)となる。 A. どちらも上昇 B. どちらも下降 C. 変比が大きい方は上昇、小さい方は下降 D. 変比が小さい方は上昇、大きい方は下降
Reply #72016-02-15
C、変比が大きいと上昇、変比が小さいと下降

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.