冷凍水配管は直接地中に埋めることができますか?

2016-12-07View Original

Thread Content

水温15度、材質304。質問です:1、直接地面に埋めることはできますか?やはりマンホールを通すか(少し面倒)。2、地中に埋めた後のステンレス管は防食処理が必要か?
Reply #22016-12-08
この材質では、どちらの案も適切ではありません。15℃の水に304を選ぶ理由は何か?一般的な冷却水は塩水溶液であり、ある程度の腐食性があるため、ステンレス鋼を使用する場合もあります。
Reply #32016-12-08
この温度の水にはすべてエチレングリコールが使用されており、304を選んでも全く問題ありません。直接地中に埋める断熱は難しいですよね、まだそんな状況には遭遇したことがありません。
Reply #42016-12-08
直接埋設すると冷量が失われる問題がある
Reply #52016-12-08
やむを得ず地中に埋める場合は、断熱処理を施した上で外側にカバースリーブを取り付けることができます。
Reply #62016-12-08
カバーはどう作るの?管を二つに割って、断熱材の外側に挟むのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.