当社には4セットの空気分離装置があり、MAN製のSTを使用しています。蒸気配管にはベンチュリー式流量計を取り付けているのですが、現在、顧客側の流量計の数値と一致せず、ある程度の差が生じています。流量計自体は校正により合格していますが、問題はどこにあるのでしょうか?皆さんのご議論を歓迎します。流量の測定を妨げる要因には何がありますか?
ヴェンチュリー流量計は温度・圧力補正を行っていますか?主流量計は必ず正確なのでしょうか? 圧力差式流量計で蒸気を測定するのは問題ありませんが、温度・圧力補正を加えるとより合理的です。顧客のメイン流量計も必ずしも正確とは限りません…… さらに、周囲にポンプ減速機などの強力な電磁干渉を引き起こす機器はありませんか?ケーブルはシールドケーブルを選び、計装ブリッジで配線するか? ともかく、電磁干渉は現実に確かに存在するが、ケーブルのシールドがしっかりしていれば、干渉による問題はほぼ防げる。
あなた方の計器と顧客の流量計は、同じ測定方式の計器ですか?
差圧式流量計の測定に影響を与える要因は多く、干渉もその一つです。圧力差が小さいため、導圧管の漏れや詰まりが測定に大きな影響を及ぼし、導圧管を入念に点検する必要があります; 良い点は、設置が測定に与える影響も非常に大きいことです。
お客様はどのような流量計を使用していますか?測定原理が異なるため、異なる流量計では流量に差が生じるのは確かです。同じ流量計を使用する場合は、現場の状況を考慮する必要があります。
私たちにも同様の状況があります。根本的な原因は、私たちの2台の流量計の形状が異なること、さらに別の2台の流量計の測定範囲が違うことです。特に低流量時には、どちらの流量計でも正確に測定できない可能性があります;私たちが顧客と契約を結ぶ際は、顧客側の流量計を基準とします(両者の流量計の計測値の差が5%を超えないように定めています);5%を超えた場合は、その原因を調査する必要がある;ある時、顧客側の流量計のゼロ点のずれが私たちのものよりもはるかに大きく、最終的な商取引の決算では私たちの流量計の数値を基準としました;
今はまだ言えませんが、とにかく顧客との精算で差異が大きく、純粋な現金です
普通は契約もできないし、顧客の流量計が大きければ、もちろん彼女のものを使うよ
契約書に明記するのが最善です;原則として、顧客が定めた異常時の対応方法に従う;また、私たちは毎日0:00に供給業者とデータを確認し、両者の間に合意された範囲を超える差異がないかを比較しています;約定を超えた場合は、異常の原因を分析する;これにより、月末決算時の異常で原因が特定しにくくなるのを防げます。
まずは差がどれくらいかを集計しましょう。おそらく顧客側のエネルギー統計によるデータでしょうが、必ずしも正確とは限りません!また、自分の時計が正確だと保証できますか?2つの差異は大きく、一つは小流量時の精度が低いこと、もう一つは流量計が自ら設定したパラメータが間違っているために補正できないこと、あるいは凝縮タンクが水平でなくゼロ点に問題があることだ~
蒸気の流量を測定する際、流量計が同じ場所にないと、配管が長い場合はある程度の熱損失が生じ、差が出るのはごく普通のことです